Strona 1 z 1

Ustawienia prądu dla silników Nema 23

: 14 wrz 2015, 12:13
autor: robert_uk
Mam problem z ustawieniem driverów do silników
Drivery HY-DIV268N-5A
Zasilacz 24V - 15A
Podział prądu {A} 0,2; 0,6; 1,2; 1,8; 2,2; 3,3; 4,2; 5
Podział kroków 1; 1/2 ;1/2; 1/4; 1/8; 1/16; NG

Silniki
X -----23HS22-1504 , 1.5A /1.8/ 5.4V
Y 2x-- 57BYGH41-401A , 2.8A / 1.8 / ??
Z ----- 57BYGH56-401A , 2.8A /1.8 / ??

Podziałka 1/4

: 14 wrz 2015, 12:45
autor: zacharius
podałeś kolego parametry ale nic nie widzę o samym problemie.

: 14 wrz 2015, 13:12
autor: adam Fx
Problem pewnie co zrobić bo silnik ma 1,5A a do wyboru jest 1,2 lub 1,8A
bo podział to dla wszystkich możesz dać 1/8 lub 1/16 zobaczysz jak tam rezonansy wypadną

: 14 wrz 2015, 15:31
autor: robert_uk
zacharius pisze:podałeś kolego parametry ale nic nie widzę o samym problemie.
Ustawienia prądu i podziałki.

jeśli silnik ma 2.8A a ja mam opcję 2.2 lub 3.3 to sie zastanawiam jak to ustawić.

Czy to nie jest tak że wartość ustala sie zworkami do zadanej wartości...

: 14 wrz 2015, 15:39
autor: pukury
witam.
po to te zworki są.
ustaw 2.2A - 3.3 to już poza zakresem silnika.
po co go żyłować ?
pozdrawiam.

: 14 wrz 2015, 16:10
autor: zacharius
na sterowniku raczej jest podany prąd w piku, aczkolwiek do TB6600 się nie wypowiem.
tak jak Pukury mówi do silnika 2,8 ustawić 2,2 a dla silnika 1,5 ustawiłbym 1,8
jak się nie grzeją powyżej 60 stopni to jest ok, nic im nie będzie.

: 14 wrz 2015, 17:08
autor: robert_uk
zacharius pisze:na sterowniku raczej jest podany prąd w piku, aczkolwiek do TB6600 się nie wypowiem.
tak jak Pukury mówi do silnika 2,8 ustawić 2,2 a dla silnika 1,5 ustawiłbym 1,8
jak się nie grzeją powyżej 60 stopni to jest ok, nic im nie będzie.
A więc prąd ustawiałem według wskazówek.

silniki 2.8A na 2.2A
a 1.5A na 1.8A

Temperatura w miarę OK tylko jeden silnik 2.8A na osi Y jest gorący a drugi lekko ciepły.
Myślę że jeszcze jest coś nie tak.
Bo poustawiałem wszystko i pierwsze uruchomienie nic sie nie działo z silnikami.
Po odłączeniu +EN działają jak tylko podłacze to znowu nic i problem.
Oczywiście Mach3 z licencją.

ustawienia pinów
x 2/14
y 3/16
z 7/8
A 6/5
B 4/17

: 14 wrz 2015, 18:42
autor: zacharius
w tych sterownikach jak dobrze pamiętam sygnał Enable to tak na prawdę Disable.
dlaczego grzeje się akurat jeden silnik to jak wróżenie z fusów. może więcej pracuje może jest trefny może sterownik jest trefny i ładuje go prądem ile może. piny tu nic nie maja do tematu.

: 25 wrz 2015, 15:56
autor: robert_uk
zacharius pisze:w tych sterownikach jak dobrze pamiętam sygnał Enable to tak na prawdę Disable.
dlaczego grzeje się akurat jeden silnik to jak wróżenie z fusów. może więcej pracuje może jest trefny może sterownik jest trefny i ładuje go prądem ile może. piny tu nic nie maja do tematu.
Temat załatwiony.
pomogło wymiana Driverów do silników.