Transformator 33V/400VA

: 30 sie 2015, 21:08
autor: bartekmisiek
Witam.
Zakupiłem taki oto transformator 33V/400VA.
Posiada on mostek prostowniczy 1000V 25A, kondensator 50V 10000uF oraz zabezpieczenie termiczne. W związku z tym mam dwa pytania:

1.Czy zestaw który mam przy trafo można traktować jako kompletny zasilacz pod sterowniki?
Czy muszę jednak dokupić moduł zasilacza?

2.Czy 33V będzie dobre dla sterowników SK5054?
Czytając tematy na forum widzę że używane są 32V i nie wiem czy nie będzie problemów.

Obrazek

Obrazek

: 30 sie 2015, 21:55
autor: marand68
Możesz ten zestaw potraktować już jako gotowy zasilacz do sterowników. Zmierz napięcie na wyjściu. Bez obciążenia powinieneś mieć ok. 46,5V. Sterowniki są na 50V więc masz kilka voltów zapasu na energię zwrotną z silników. Do tego SK5054 ma zabezpieczenie nadnapięciowe, więc będzie OK.

: 30 sie 2015, 22:08
autor: bartekmisiek
Dzięki za szybką odpowiedź. Jutro będę działał dalej z tym tematem.

: 31 sie 2015, 06:22
autor: avatar
Nie żebym się czepiał ale jak na uzwojeniu jest 33V to na wyjściu i kondensatorze będzie około 45,4V (33V*1,41-1,2)

: 31 sie 2015, 08:08
autor: pukury
witam.
mogę się mylić - ale najpierw jest spadek napięcia na diodach a potem podbicie na pojemności.
pozdrawiam.

: 31 sie 2015, 16:27
autor: marand68
Wszystko się zgadza, tylko ja podałem maksymalną wartość Uwy uwzględniając tolerancję transformatora +/- 3%, lepszej jakości trafo to +/- 1%. Więc wyliczenia dokładnie wyglądają tak: ((33V+3%)-1.2V)*1.4142=46,37 czyli ok. 46,5V (bo liczyłem w głowie a nie jak dzisiaj z kalkulatorem :))

PS. Dla wszystkich skrupulatnych przyjmujemy spadek napięcia na mostku 1.2V, bo też bywa z tym różnie :).

: 03 wrz 2015, 12:16
autor: atom1477
pukury pisze:witam.
mogę się mylić - ale najpierw jest spadek napięcia na diodach a potem podbicie na pojemności.
pozdrawiam.
No właśnie mylisz się.
Najpierw jest podbicie a potem spadek na diodach.
Bo podbicia nie robią kondensatory. Ane jedynie magazynują to podbite napięcie.
Podbicie wynika z sinusoidalnego kształtu napięcia. I to podbite napięcie ma potem spadek na diodach.
A kondensatory jedynie magazynują to podbicie ze spadkiem na diodach.

: 03 wrz 2015, 12:35
autor: pukury
witam.
no jak - przecież najpierw są diody ( mostek ) .
a potem kondensatory .
więc spadek napięcia musi zaistnieć na diodach - przed kondensatorami .
ale skoro tak piszesz - to pewnie wiesz co piszesz.