Transformator 33V/400VA
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 2
- Posty: 2
- Rejestracja: 11 lis 2013, 09:15
- Lokalizacja: Bydg
Transformator 33V/400VA
Witam.
Zakupiłem taki oto transformator 33V/400VA.
Posiada on mostek prostowniczy 1000V 25A, kondensator 50V 10000uF oraz zabezpieczenie termiczne. W związku z tym mam dwa pytania:
1.Czy zestaw który mam przy trafo można traktować jako kompletny zasilacz pod sterowniki?
Czy muszę jednak dokupić moduł zasilacza?
2.Czy 33V będzie dobre dla sterowników SK5054?
Czytając tematy na forum widzę że używane są 32V i nie wiem czy nie będzie problemów.
Zakupiłem taki oto transformator 33V/400VA.
Posiada on mostek prostowniczy 1000V 25A, kondensator 50V 10000uF oraz zabezpieczenie termiczne. W związku z tym mam dwa pytania:
1.Czy zestaw który mam przy trafo można traktować jako kompletny zasilacz pod sterowniki?
Czy muszę jednak dokupić moduł zasilacza?
2.Czy 33V będzie dobre dla sterowników SK5054?
Czytając tematy na forum widzę że używane są 32V i nie wiem czy nie będzie problemów.
Tagi:
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 2
- Posty: 2
- Rejestracja: 11 lis 2013, 09:15
- Lokalizacja: Bydg
-
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 82
- Rejestracja: 22 sty 2009, 23:07
- Lokalizacja: Wrocław
Wszystko się zgadza, tylko ja podałem maksymalną wartość Uwy uwzględniając tolerancję transformatora +/- 3%, lepszej jakości trafo to +/- 1%. Więc wyliczenia dokładnie wyglądają tak: ((33V+3%)-1.2V)*1.4142=46,37 czyli ok. 46,5V (bo liczyłem w głowie a nie jak dzisiaj z kalkulatorem )
PS. Dla wszystkich skrupulatnych przyjmujemy spadek napięcia na mostku 1.2V, bo też bywa z tym różnie .
PS. Dla wszystkich skrupulatnych przyjmujemy spadek napięcia na mostku 1.2V, bo też bywa z tym różnie .
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2785
- Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
- Lokalizacja: ::
No właśnie mylisz się.pukury pisze:witam.
mogę się mylić - ale najpierw jest spadek napięcia na diodach a potem podbicie na pojemności.
pozdrawiam.
Najpierw jest podbicie a potem spadek na diodach.
Bo podbicia nie robią kondensatory. Ane jedynie magazynują to podbite napięcie.
Podbicie wynika z sinusoidalnego kształtu napięcia. I to podbite napięcie ma potem spadek na diodach.
A kondensatory jedynie magazynują to podbicie ze spadkiem na diodach.