m543 napięcie graniczne

: 19 mar 2015, 09:36
autor: piach25
Witam jakie max dopuszczalne napięcia,czy praca przy 55v jest możliwa mowa o napięciu chwilowym wiem ze jest napisane że max 50v ,ale czy jest w nim jakieś zabezpieczenia.poprostu chce się dowiedzieć czy sięuszkodzi czy wyłączy gdy przekroczy 50v

Re: m543 napięcie graniczne

: 20 mar 2015, 19:45
autor: Hrumque
piach25 pisze:Witam jakie max dopuszczalne napięcia,czy praca przy 55v jest możliwa mowa o napięciu chwilowym wiem ze jest napisane że max 50v ,ale czy jest w nim jakieś zabezpieczenia.poprostu chce się dowiedzieć czy sięuszkodzi czy wyłączy gdy przekroczy 50v
Nie przekraczaj 50v, bo przekroczenie = prawie 100% szansy na uszkodzenie. M542 i M543 ma jedynie zabezpieczenia nadprądowe i temperaturowe, a "nad-napięciowe" ogranicza się do tego, że za duże napięcie na silniku (np w skutek kręcenia nim ręcznie lub kręcenia się z rozpędu przy hamowaniu) jest oddawane do źródła zasilania (stąd musi być duży kondensator, który to pochłonie, lub kilka innych rzeczy pobierających znaczne prądy, które ten nadmiar energii pochłoną - inaczej napięcie zasilania też może niebezpiecznie wzrosnąć).