Strona 1 z 1

Podpięcie falownika - uziemienie a "zero"

: 31 sty 2015, 09:02
autor: radeksr2
Witam
Noszę się z zamiarem podpięcia falownika do mojej tokarki (falownik danfoss vlt 2800 )i mam problem z podlączeniem zera. W falowniku są trzy wejscia wiadomo na każdą fazę i gruba blacha do podpiecia uziemienia. Teraz powstaje pytanie gdzie mam podpiąć tzw. zero ? Do blachy od uziemienia? Czy wgl falownik będzie dobrze funkcjonował bez uziemienia?
Pewnie pytanie proste ale jakoś tak w elektryce wysoko napięciowej nie jestem dobrze ogarnięty :)

: 31 sty 2015, 09:39
autor: allegromtn
Jeśli silnik jest połączony w trójkąt to w ogóle nie ma przewodu zerowego.
Jeśli w gwiazdę to punktu gwiazdowego ("zera silnika") nie trzeba podłączać.
Silnik jest odbiornikiem symetrycznym- obciążenie na każdej wyjściowej fazie falownika jest takie samo. Wytwarza się zatem naturalny punkt zerowy- nie trzeba podłączać przewodu Neutralnego ("zera"). Jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi obudowę silnika podłącz do PE -uziemienia(o ile jest metalowa :razz:) .
Pozdrawiam

: 31 sty 2015, 11:36
autor: kasjo
Do falownika podłączasz tylko 3 fazy i PE (uziemienie). Zero zostawiasz w spokoju :)

: 31 sty 2015, 13:05
autor: radeksr2
Ok, wszystko kumam dzięki za informacje :mrgreen: