Witam,
Beton w moim bunkrze dojrzewa a ja pomyślałem że warto by się zabrać za szafę sterowniczą. Miałem zamiar kupić jakieś gotowe pudło ale potem doszedłem do wniosku że zrobię ją sam. Chcę zrobić szafę zabezpieczoną przed wilgocią i kurzem, głównie tym drugim. W pomieszczeniu gdzie stoi maszyna dość mocno się kurzy i na razie nic z tym nie zrobię. Komputer mocno to odczuwa dlatego chciałbym go zamknąć we wnętrzu szafy. Z przodu drzwiczki będą wyposażone w okno za którym będzie stał monitor. Cały ten słupek chciałem podzielić na sekcje tak żeby wyeliminować wpływ komponentów na siebie, chodzi mi o zakłócenia. Mam 1,9 m wzrostu dlatego żeby monitor był na wysokości oczu szafa będzie miała około 2 m wysokości. W górnej części będzie komputer i monitor, do komputera zrobię uszczelnione drzwiczki tak aby można było się do niego dostać z nośnikiem danych. Pod komputerem na płycie montażowej będą płytki typu mesa, płytka do sterowania falownikiem itp. Chodzi o elementy wrażliwe na zakłócenia. Druga sekcja to sterowniki silników krokowych, dzięki bliskości górnej sekcji przewody sterujące będą nie dużej długości i oddalone od źródeł zakłóceń. Pod sterownikami dam szufladę z przepustem kablowym, tak aby po wysunięciu klawiatury nie rozszczelniać szafy. Pod klawiaturą będą zabezpieczenia poszczególnych elementów i zasilacze do sterowników. Pod tą sekcją będą falowniki lub jeden falownik. Na samo dno chciałbym wpakować zbiornik buforowy na sprężone powietrze do przeciwwagi pneumatycznej. W szafie chce zamontować chłodzenie z filtrami przeciwpyłowymi, nie wiem tylko czy zastosować wentylatory ssące czy tłoczące. Pierwsza opcja ma tę wadę że przez wszystkie nieszczelnosći do szafy będą zaciągane syfy z pomieszczenia. Co myślicie o takim pomyśle? Jakie dobrac zabezpieczenia nadprądowe i jak podzieliś elementy? Mniej więcej wiem jak szafa powinna wyglądać, przydały by się jakieś wskazówki jak dobrać zabezpieczenia.
Pozdrawiam
Szafa sterownicza
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 309
- Rejestracja: 20 cze 2014, 15:02
- Lokalizacja: Bielawa
Najlepiej to jak byś dał 2 wentylatory jeden ssący drugi tłoczący, inaczej przy szczelnej szafie nie będzie w ogóle ciągu.
Co do zabezpieczeń:
-charakterystyka b - dla elektroniki odpowiednia
-prąd bezpiecznika - 1,1 prądu znamionowego
Prąd znamionowy z mocy urządzenia zabezpieczanego kolega sobie policzy albo z tabliczki znamionowej odczyta.
Co do podziału, nie wiem co kolega w tej szafie będzie miał ale tak ogólnie dzieląc na obwody:
-falownik
-komputer
-sterowniki silników/serw?
-automatyka?
-potrzeby własne- jakieś oświetlenie szafy, wentylatory, gniazdko w szafie itp.
Logika podziału jest taka żeby zachować selektywność wyłączeń- jak wyleci bezpiecznik od falownika to obsługujący musi wiedzieć że to coś z falownikiem się dzieje. A jak na tym samym obwodzie wisiał by jeszcze komputer i sterowniki no to już może tylko stwierdzić "coś nie działa"
Pozdrawiam Marek

Co do zabezpieczeń:
-charakterystyka b - dla elektroniki odpowiednia
-prąd bezpiecznika - 1,1 prądu znamionowego
Prąd znamionowy z mocy urządzenia zabezpieczanego kolega sobie policzy albo z tabliczki znamionowej odczyta.
Co do podziału, nie wiem co kolega w tej szafie będzie miał ale tak ogólnie dzieląc na obwody:
-falownik
-komputer
-sterowniki silników/serw?
-automatyka?
-potrzeby własne- jakieś oświetlenie szafy, wentylatory, gniazdko w szafie itp.
Logika podziału jest taka żeby zachować selektywność wyłączeń- jak wyleci bezpiecznik od falownika to obsługujący musi wiedzieć że to coś z falownikiem się dzieje. A jak na tym samym obwodzie wisiał by jeszcze komputer i sterowniki no to już może tylko stwierdzić "coś nie działa"

Pozdrawiam Marek