Strona 1 z 1
problem z enabled
: 21 sie 2007, 21:20
autor: marcin-g
Witam forumowiczów i proszę o pomoc w uruchomieniu nowo zbudowanego plotera. Konkretnie mam problem z sygnałem ENABLED w mach3 gdy reset jest wyłączony sterowniki silników są załączone (zezwolenie) po włączeniu reset sterowniki wyłanczają sie Po zmianie w port&pins activlowe na odwtotny nie mogę załączyć reset diody zasilania tylko mrugną silniki zapiszczą sterowniki i mach3 wyłanczają sie pojawia sie błąd EXTERNAL ESTOP REQUESTED.Pozdrawiam i prosze o pomoc.
: 11 wrz 2007, 17:49
autor: hugh_h
sprawdź co/gdzie jest podpięte i jak jest ustawiona linia awaryjnego zatrzymania
: 12 wrz 2007, 21:06
autor: marcin-g
Udało mi się już pokonać ten problem ale nie do końca.
Mianowicie całe zamieszanie robiły nie ekranowane przewody.
Po wymianie na ekranowane maszyna ruszyła.
Ale żeby nie było tak różowo, po kilku czasami po kilkunastu minutach pracy znowu pojawia mi się komunikat EXTERNAL ESTOP REQUESTED i maszyna się wyłancza.
Mimo uziemienia ekranów kabli, konstrukcji maszyny i czego się tylko dało problem trwa.
Nie mam kompletnie pomysłu jak to pokonać.
: 12 wrz 2007, 21:09
autor: hugh_h
a czy wejścia LPT mają rezystory podciągające ?
: 13 wrz 2007, 19:44
autor: Leoo
marcin-g pisze:Nie mam kompletnie pomysłu jak to pokonać.
Kolega naszkicuje schemat połączeń ekranów z resztą modułów, obudową elektroniki i korpusem maszyny. Ekranowanie nie polega tylko na połączeniu powłoki kabla z jakimś minusem (masą).
: 13 wrz 2007, 20:11
autor: hugh_h
są dwie metody łączenia ekranów w przewodach, 1. Łączysz tylko z jednej strony do obudowy a z drugiej bez połączenia, 2.Łączysz z obu stron do obudowy .... i teraz zwolennicy jednego lub drugiego używają następujących argumentów przeciw .... i tak w 1 problem w tym że taki ekran działa na zasadzie anteny i zbiera wszystko z okolicy, a w 2 przy tak połączonym ekranie płynie przez niego prąd pomiędzy urządzeniami.
każdy niech sobie wybierze co mu bardziej pasuje

: 13 wrz 2007, 21:07
autor: pukury
witam !! a może by zastosować metodę trzecią ? - mam na myśli ( przy nieco dłuższych przewodach ) stosowanie nadajnika/odbiornika linii . układy te są właśnie w tym celu opracowane . były - zdaje się - dość nieśmiałe próby stosowania tego rozwiązania na forum - nie wiem czy z powodzeniem . poddaję kwestię pod rozwagę . pozdrawiam !!
: 13 wrz 2007, 21:45
autor: marcin-g
Witam wszystkich.
Zrobiłem to tak, ekrany kabli silników,krańcówek ,Estop oraz przewodów łączących płytę główną ze sterownikami silników spiąłem razem na jednym końcu przewodów ,i wpiąłem do masy zasilacza.
Drugie końce ekranów nie są połączone.
Cała szafa sterownicza wykonana z blachy, konstrukcja maszyny, poszczególne silniki, podłączone są do przewodu PE zasilania głównego.
Maszyna służy do cięcia plazmą, załanczanie plazmy rozwiązałem w ten sposób że,za pomocą przekażnika na płycie głównej przewodem ekranowanym (ekran podłączony z jednej strony do PE) podaje napięcie 12V zasilania drugiego przekażnika separacyjnego (w moim mniemaniu), który to dopiero załancza plazme.
Bez tego zabiegu przy bezpośrednim połączeniu sterowania plazmy z przekażnikiem na płycie głównej po odpaleniu plazmy na monitorze totalna ciemność,i oczywiście EXTERNAL ESTOP REQUESTED.
Elektronika to -płyta główna SSK-MB1
-sterowniki silników SSK-B03
-zasilacz MZ-01
- silniki 3Nm 4,2A
Pozdrawiam, prosiłbym o ewentualne sugestie.
: 13 wrz 2007, 22:19
autor: hugh_h
mówisz do masy zasilacza a nie lepiej do obudowy?
.... a jaki masz długi kabel do płyty głównej od pcta? i jaki on jest ? ma wszystkie druty czy to uproszczona cieniutka chińszczyzna ?
tak sie zastanawiam czy aby jakaś optoizolacja nie pomogła.
: 13 wrz 2007, 22:26
autor: marcin-g
sprubuje do obudowy
kabel LPT ma 50 cm wszystkie druty, specjalnie skracałem do takiej długości.