Strona 1 z 2

Problem ze sterownikami SSK-B01

: 06 lut 2014, 07:25
autor: Krzysiekb
Witam ,mam problem ze sterownikami SSK-B01, po złożeniu całości czyli 3x SSk-B01 plus płyta SSK-MB i podłączeniu do kompa silniki skaczą (silniki unipolarne i na pewno dobrze podłączone), po podłączeniu pojedynczego sterownika do generatora to samo, próbowałem już wszystkich sugestii z forum, zmierzyłem napięcie na wyjściach i pojawia się ono tylko na wyjściach C,D a na A,B cisza, doszedłem do wniosku że silnik dostaje sterowanie tylko na jedną cewkę, nie mam oscyloskopu i nie wiem jak i co mam sprawdzić.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu

: 06 lut 2014, 09:44
autor: Raven
Zechcesz wyjaśnić w jaki sposób podpiąłeś silnik unipolarny do sterownika bipolarnego, skoro jest na 100% podłączony prawidłowo...

: 06 lut 2014, 10:05
autor: Krzysiekb
Według instrukcji, silnik 6-przewodowy końce 1 cewki do AB a 2 CD, środkowe odczepy nie podłączone, podłączałem też inny silnik z czterema wyprowadzeniami efekt ten sam

Re: Problem ze sterownikami SSK-B01

: 06 lut 2014, 10:30
autor: zacharius
Krzysiekb pisze: po złożeniu całości czyli 3x SSk-B01 plus płyta SSK-MB i podłączeniu do kompa
szczegóły kolego, szczegóły. bo to jak wróżenie z fusów.
w jakim trybie jest sterownik MA czy SL?
samoróbka czy fabrycznie lutowany i td itp.
Krzysiekb pisze: pojawia się ono tylko na wyjściach C,D a na A,B cisza, doszedłem do wniosku że silnik dostaje sterowanie tylko na jedną cewkę, nie mam oscyloskopu i nie wiem jak i co mam sprawdzić.
czy pin 10 od L297 jest zwarty do masy czy do plusa?

: 06 lut 2014, 11:17
autor: Krzysiekb
Sterownik jest w trybie MA
płytki fabryczne lutowany prze zemnie
Enable był podpięty do płyty głównej i reagował na zmiany w mach3,
przy próbach z generatorem nie podpięty nigdzie a silnik trzyma moment

: 06 lut 2014, 11:52
autor: zacharius
Krzysiekb pisze:Sterownik jest w trybie MA
ok w porządku i tak lepiej pozostawić i nie spinać sterów łączem synch.
Krzysiekb pisze: płytki fabryczne lutowany prze zemnie
trzeba sprawdzać na obecność glutów zwieraczy i zimnych glutów.
Krzysiekb pisze: Enable był podpięty do płyty głównej i reagował na zmiany w mach3,
przy próbach z generatorem nie podpięty nigdzie a silnik trzyma moment
sorry pomyliłem, nie pytałem o enable pin 10, tylko o pin 11 "control" L297. na fabrycznej płytce są to 3 pady lutownicze od spodu i należy środkowy zewrzec z masa

: 06 lut 2014, 12:02
autor: Krzysiekb
pin 11 jest zwarty z masą, styki i zimne luty sprawdzone, zagadką jest to że objaw występuje na wszystkich trzech sterownikach

: 06 lut 2014, 12:08
autor: zacharius
no to magia, ale to nie ten dział i nie to forum :mrgreen: . a tak z ciekawości zapodaj jakieś foty dokładne, może z nich coś się wynajdzie

: 06 lut 2014, 13:05
autor: pukury
witam.
przydała by się choć sonda logiczna.
sprawdź czy z l297 wychodzą sygnały na l298 .
zapnij generator - ustaw niską częstotliwość i miernikiem ( z braku laku ) sprawdź.
chyba że l298 jest uszkodzony i " kradnie " sygnał.
swoją drogą - nie tak dawno trafiłem na kilka uwalonych l297 - ot tak ze sklepu.
pozdrawiam.

: 07 lut 2014, 07:13
autor: Krzysiekb
Sprawdziłem sygnały wyjściowe z L297 i jest OK, okazało się że L298 były uszkodzone po wymianie silniki ruszyły z generatora, ale wariują po uruchomieniu z PC, puściłem tylko sygnał STEP z LPT, DIR zwarłem do masy i nic to nie dało, silniki gubią kroki tak bardzo że ręką mogę je utrzymać w miejscu, wygląda to tak jak by z LPT szedł sygnał ale bardzo nieregularny albo zbyt słaby, co może być przyczyną?