Strona 1 z 2
TB6660 czerwony
: 08 sty 2014, 19:50
autor: snunit
Witam,
Zakupilem czerwony sterownik na bazie TB6600. Przykladowy opis sterownika jest w tym linku:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 12178.html
Zasilanie 12V, zasilacz ATX. Na plycie sa wejscia sygnalow: DIR -, DIR +, STEP -, STEP +, EN, EN +
Podlaczylem uklad w nastepujacy sposob:
mikrokrok na 1/1, zasilanie 12V, silnik 200 obr, max 1.7A. Potencjometr ustawiony na 1A.
Wszystkie wejscia "+" DIR/STEP/EN sa podlaczone do 5V,
natomiast wejscia "-" wpinam/wypinam do GND.
Efekt? Jak odlacze EN- od GND to silnik trzyma (wal silnika sie nie kreci, prad na mierniku 1A). Jak podlacze EN- do GND wal silnika mozna obrocic bez problemu (na mierniku 0.2A). W momencie gdy podam sygnal prostokatny na CLK- o czestotliwosci 1Hz, 100Hz, czy 1000Hz silnik stoi w miejscu. Dioda "work" nie miga. Jak poprawnie podlaczyc ta plytke? W ukladzie tym sa optoizolatory, moze zle ja zasilam/lacze ?
: 08 sty 2014, 20:56
autor: markus1984pl
Według tego co napisałeś to podłączyłeś wszystkie sygnały + do 5V a - do masy. A sygnały sterujące sterownik skąd bierze? Bo o tym nic nie napisałeś...
Jak jest podłączony do komputera? Przez płytę główną czy bezpośrednio. Daj jakieś zdjęcia najlepiej.
: 08 sty 2014, 21:59
autor: snunit
Mam generator sygnalu prostokatnego. Regulowany od 1-10Khz. Sygnal 5V.
Wszystko jest podlaczone na pajaka. Zasilacz 12V do silnikow, stabilizator 5V jako logika ukladu DIR,STEP,EN, oraz sygnal prostokatny na step.
: 08 sty 2014, 22:19
autor: bubels
GND generatora jest spięta z gnd sterownika?
Pomiń generator i taktuj ręcznie na próbę?
: 08 sty 2014, 22:29
autor: noel20
Ostatnio coraz częściej trafiam na opisy sterowników gdzie podłączenie napięcia na EN sterownik
wyłącza.
A ten sygnał z generatora to podajesz rozumiem jak:
snunit pisze:silnik trzyma (wal silnika sie nie kreci, prad na mierniku 1A)
?
: 09 sty 2014, 06:10
autor: upanie
O ile dobrze pamietam to EN jest zanegowany.
Bawilem sie kawalek czasu temu i nie pamietam ale od pierwszego razu tez mi nie ruszyl bo wlasnie chyba EN jest zanegowany. No ale zwykla ciekawosc bardzo szybko to odkryla

Teraz nie dam 100% gwarancji na to ale jak dzisiaj wroce do domu to sprawdze bo wciaz lezy na stole podlaczony

: 09 sty 2014, 10:40
autor: snunit
Tak, EN jest zanegowany. W sumie powinien nazywac sie Disable.
Zrobilem tak:
wszystkie wyjscia "-" do GND, natomiast
CLK od generatora podlaczylem do CP + sterownika.
Efekt? Silnik sie kreci, nawet da sie zmieniac jego kierunek. Sterowanie mikrokrokiem dziala 1/1 ... 1/16 . Jednak silnik strasznie mocno drga, gubi kroki. Bez znaczenia czy dam 1hz, 1khz, czy 10khz. Potencjometrem sterownika regulacym prad silnika tez juz sie bawilem. Ustawilem prad max silnika i nadal nic. Mimo, ze generatorem moge plynnie zmienia czestotliwosc to kultura pracy silnika jest straszna. Pewnie nadal mam cos zle podlaczone. Tylko co ?
Inne sterowniki dzialaja mi bez problemu. Tylko z tym badziewiem mam problem.
Sygnal z generatora jest podlaczony pod CP+. Masa generatora oraz sterownika jest zlaczona.
: 09 sty 2014, 11:03
autor: upanie
Przy niskiej czestotliwosci mozesz obserwowac diodke od sygnalu krokow.
Nie wiem czy czerwony ja ma ale czarny tak.
Jesli ona miga nieregularnie to znaczy ze cos jest nie tak z sygnalem. Moze za mala amplituda z generatora. Moze ksztalt przebiegu inny niz prostokat. Moze ntransoptory na plytce do du**. Jak masz oscyloskop to szybko to sprawdzisz.
Moje czarne dzialaja dosyc kulturalnie nawet dla duzych predkosci obrotowych.
Problem z tym, ze musze zmieniac prad w trakcie wzrostu obrotow.
Przy malych obrotach moze byc duzy prad a wraz ze wzrostem trzeba go minimalizowac.
: 09 sty 2014, 11:23
autor: noel20
Na dir musisz podać coś. Jak wejście jest wolne to jest tam przypadkowe napięcie i silnik non-stop zmienia kierunek. Podłącz + dir do gnd
: 09 sty 2014, 11:36
autor: upanie
Tam na wejsciu jest transoptor wiec ten problem nie wystapi.