Strona 1 z 2

za i przeciw dla tego sterownika

: 24 cze 2007, 17:48
autor: bawolek
Witam

jako ze dopiero zaczynam zabawe z CNC chcialbym zapytac o cos was bardziej doswiadczonych

chcialbym zbudowac taki http://pminmo.com/3axis/3axis.htm sterowniki do unipolarnych silnikow krokowych

no i pytanie - czy jest ok, jakie ma wady ? (bede mogl go wykorzystac np z MACH2 ? ) nie bedzie to do jakiejs super zaawansowanej konstrukcji, planuje do nauki zrobic sobie jakis ploterek z MDF-u, i max oszczedzac na tej zabawce, poprostu sie podszkolic, obserwowac na co zwrocic uwage przy budowie czegos lepszego,

myslalem nad TA8435H (17zł no i praca 1/8 kroku) ale w dokumentacji pisze ze min napiecie zasilania to 21V a mam male silniczki wiec odpada (no chyba ze czegos niedoczytalem i ten TA moze zalislac np 12V silniki :D )

: 24 cze 2007, 20:33
autor: wood carver
słuchaj....
generalnie przy PWM, napięcie zasilania silników nie powinno przekroczyc 25 krotnosci napięcia nominalnego...
a wiec do pewnych grnicd..im wyższe napięcie tym szybciej!

sterownik jest na 1/2 kroku??? kicha!!!!!!!!! pewnie...można sie pobawic...
ale zabawa zaczyna sie dopiero od 1,8 kroku!!!

napiecie zasilania 35 V ( realnie 25V) jest ok dla małych silników, któych ( najlepiej ) napiecie nominalne nie przekracza 3 V...

: 24 cze 2007, 21:50
autor: bawolek
kurcze widac jeszcze mało wiem :D

czy to oznacza ze np silnik unipolarny o napieciu nominalnym 5V moze byc zasilany sterownikiem o napieciu np 30V ? czyli tym sterownikiem TA8435H ?

jak tak to nie bede sie bawil, w polsrodki odrazu zmontuje sobie ten na TA8435H :) (prosty i tani)

i ostatnia sprawa silnik unipolarny mozna sterowac tym TA8435H prawda ? -- to moze pytanie o przedszkolnym poziomie ale chce sie upewnic :)

: 24 cze 2007, 22:40
autor: Leoo
bawolek pisze:czy to oznacza ze np silnik unipolarny o napieciu nominalnym 5V moze byc zasilany sterownikiem o napieciu np 30V ? czyli tym sterownikiem TA8435H ?
Jak najbardziej.
bawolek pisze:silnik unipolarny mozna sterowac tym TA8435H prawda ?
Można ale silnik musi posiadać więcej niż 5 przewodów - środki uzwojeń fazowych nie mogą być połączone.

: 25 cze 2007, 00:38
autor: bawolek
no i klapa :/ znalazlem dokumentacje do moich silniczkow wynika z niej ze srodki uzwojen są zwarte, mimo ze wystaje 6 bolcow z obudowy

co w takim razie ? TA nie da się juz wykorzystac ?

: 25 cze 2007, 13:04
autor: Leoo
Silnik sześcioprzewodowy nie powinien mieć zwartych środków faz. Najlepiej sprawdź miernikiem. Dokument pdf zawiera dane silnika pięcioprzewodowego.

: 29 cze 2007, 18:28
autor: bawolek
witam jednak jak rozebralem okazalo sie ze dwie nogi wyprowadzen sa zwarte ale na laminacie ktory doprowadza konce uzwojen do bolcow, tak wiec nie powinno byc problemow przetne ją i mam juz silnik z 6cioma wyprowadzeniami :)

ponizej foto :)

dzieki wszystkim za pomoc :)

: 30 cze 2007, 08:03
autor: wood carver
odległosc stojana i wirnika jesst bardzo małą.... mam nadzieje ze uda ci sie teraz złożyc silnik, tak aby nic nie tarło

: 30 cze 2007, 14:32
autor: bawolek
poszlo bez problemu korpus jest dobrze spasowany a oska wchodzi w lozysko w zciagnietą czesc korpusu, po zlozeniu krecac reką nie wyczulem zadnych negatywnych zmian i niby nic nie trze.....ale okaze sie jak zloze sterownik (czekam na TA) i podlacze go :) mysle ze bedzie ok

: 01 lip 2007, 23:01
autor: andula
Przy rozbieraniu silnika krokowego niepowinna zdarzyć się sytuacja że wirnik dotknie stojana , może spowodować to utratę właściwosci magnetycznych i częściową utratę momentu obrotowego .
Sam miałem okazję się przekonać że tak jest , kiedy rozebrałem silnik ok. 1Nm aby przeciąć ścieżkę łączącą połączone środki uzwojeń , niestety po złożeniu silnika już przy kręceniu palcami opór osi był wyraźnie słabszy, stracił około 30-40% momentu obrotowego.