Strona 1 z 1

Port LPT problem z niedziałający pinami

: 18 gru 2013, 01:08
autor: azdww
Witam. Posiadam sterownik zelrp który jest przy mojej maszynce. Przy pierwszym uruchomieniu nie było żadnych problemów, działały wszystkie podłączone na krótko silniki. Po pewnym czasie potrzebowałem dłuższej taśmy LPT tak więc rozlaczylem wtyk zaciskowy i przelozylem swoją. Problem polega na tym ze źle podłączyłem ta taśmę i nie ukrywam ze mogło być jakieś przesunięcie. Naprawilem to odrazu . Jestem pewny ze sterownik odbiera sygnały poprawnie ponieważ podawalem na różne piny 5v i reagował prawidłowo.
Działa teraz tylko z tego co wiem pin 2 i 3 bo mogę sterować jednym silnikiem. Reszta jest zagadką.
Jest jakiś program do sprawdzania portu LPT? Bo nie mam pomysłu jak sobie z tym poradzić.

: 18 gru 2013, 01:55
autor: mc2kwacz
Wieści nie są dobre. Podłącz do tego portu jakieś urządzenie, najlepiej dwukierunkowe. To się przekonasz.

: 18 gru 2013, 07:27
autor: pin
programów do sprawdzania portu lpt jest cała masa w sieci .Ale na twoim miejscu najpierw sprawdził bym płytę sterownika same podłączanie 5V nie daje ci odpowiedzi czy płyta działa najlepiej podłączyć generator na wejścia step i zobaczyć czy silniki kręcą a 5 V podawać na dir i zobaczyć czy zmienia kierunek ewentualnie sprawdzić wejście EN .
Do sprawdzania portu lpt przydaje się taka przejściówka z diodami świecącymi to od razu zobaczysz które piny reagują na program a które nie