Strona 1 z 1

Sygnal krancowek i 0-10V falownika w jednym kablu a zakłócen

: 11 gru 2013, 20:48
autor: blasterpl
Czy można puścić jednym kablem wielożyłowym kilka sygnałów, a konkretnie krańcówki i 0-10V do falownika.Czy nie będą się zakłócać na wzajem :?: Uprzedzając pytania po co jeden kabel ano chce wypuści te sygnalny przez jedno gniazdo z obudowy sterownika.Jeśli można to co jeszcze mogę dołożyć do takiego kabla :?:

: 11 gru 2013, 21:09
autor: RomanJ4
sygnał DC na pewno, a z Ac to chyba już zależy od częstotliwości i mocy.

: 11 gru 2013, 21:09
autor: mc2kwacz
To jest kwestia pojemności między sygnałami oraz impedancji źródła sygnałów.
Poza wrednymi przypadkami, bardzo długimi i bardzo cienkimi przewodami, raczej nie masz się czego obawiać. Falownik i tak filtruje sygnał na wejściu.
Nie wolno za to łączyć przewodów dużej mocy i/albo o dużych napięciach, szczególnie zmiennych z sygnałowymi. Nawet z pętlami prądowymi.
Pamiętaj żeby dobrze przemyśleć umasienie maszyny bo tu jest dużo miejsca na zrobienie błędów później trudnych do namierzenia.

: 11 gru 2013, 21:30
autor: blasterpl
Tak tez myślałem bo nie ma tu ani dużych prądów , napiec , ani częstotliwości.

: 11 gru 2013, 22:53
autor: RomanJ4

: 12 gru 2013, 01:05
autor: marand68
Bez obaw. Możesz spokojnie puścić te sygnały jednym kablem.