Strona 1 z 4
Zastanawiam się, co mam zrobić...
: 03 gru 2013, 11:11
autor: zool
Witam
Kupiłem zestaw na allegro sterownik TB6560HQT4, zasilacz S-200-24 i silniki krokowe nie wiem, jakiego typu, ale w opisie jest 3Nm – 1,8N, zrobiłem maszynę z drewna i zmontowałem wszystko, uruchomiłem działała super i uczyłem się bawić, ale maszynę miałem w altance, przyszedł wrzesień i w altance było wilgoć i spaliłem sterownik, w sterowniku był układ TB6560 spalony i wymieniłem, jak podłączyłem do zasilacza sterownik to tylko dym i smród był po sterowniku, zasilacz jest sprawny, bo pokazuję 24V, silniki nie wiem czy są sprawne, bo nie wiem jak ich sprawdzić.
Teraz nie wiem, co mam zrobić czy kupić sterownik TB6560HQT4 czy mam kupić płyta główna SSK-MB i sterownik silnika krokowego SSK-B01.
1. Teraz jak bym kupił płyta główną SSK-MB, czy by, co mam zasilacz pasował do SSL-B01 i do sterownik silnika krokowego SSK-B01.
2. Kupiłem kiedyś
zestaw płytek zestaw PCB1 (
www.akcesoria.cnc.info.pl ) i może bym kupił części i złożył, koszt za części by wyszło około 250zł, mam nawet ceny elementów zrobiony w Excelu (spis elementów elektronicznych), tylko miał problem podłączeniem kabli.
Zastanawiam się co mam zrobić.
: 06 gru 2013, 18:30
autor: zool
Zdecydowałem się na zestaw na SSK-MB lub SSK-MB2, SSK-B01 (3szt), zasilacz MZ-01, SOFTSTART i Transformator TR100 230/ 20V, tylko zastanawiam się jak to wszystko podłączyć kablami i czy muszę kupić zasilacz osobno do sterowników SSK-B01.
Mam zestaw płytek PCB1 i zastanawiam się czy samemu złożyć bo będzie taniej.
Zastanawiam się czy nadaję się zasilacz S-200-24 do SSK-MB lub SSK-MB2, SSK-B01.
Czy da się sprawdzić silniki czy są dobre.
Dziękuję i pozdrawiam.
: 06 gru 2013, 18:46
autor: etet100
Te sterowniki na L298 i L297 to gówno niewyobrażalne.
: 07 gru 2013, 12:53
autor: zool
[etet100] To, jakie proponujesz sterowniki.
: 07 gru 2013, 20:31
autor: noel20
L297 to już muzeum
Sterowniki na tb6560 zdarzają się dobre. Sam taki miałem. Wszytko działało jak trzeba, ale statystycznie większość kończy jak u ciebie.
Ja cie polecam sterownik od zelrp. Poszukaj na forum linku do niego. Podawałem kilka razy. A ja nie to to m542.
: 07 gru 2013, 20:41
autor: pi_ciu
: 07 gru 2013, 21:46
autor: noel20
A właśnie ostatni tydzień programuję pewną maszynę. Posiada ona trzy silniki korkowe i plc do obsługi. Sterowniki MD560. Czasami po włączeniu zasilania sterowników gdy zaczynam podawać kroki silnik zaczyna się obracać i nagle oś robi przeskok jakby zgubiła cztery pełne kroki. Takie solidne kopnięcie. Jedno tylko i później już cały czas jest ok. Zaobserwowałem to na razie na dwóch z trzech sterowników. Będę pamiętał to może nagram.
Silnik na pewno nie ma oporów nadmiernych. Funkcja w plc jest kasowana po zaniku napięcia +24, bo sam sterownik z 230V pracuje. A sterowniki są zasilane z mean well 24VDC 200W i wejście dis jest na sztywno zmostkowane tak by cewki silników były cały czas zasilane. Ciekawe. Obstawiam na sterowniki, ale to może nie to. Ewentualnie sprawdzę jeszcze przekaźniki w szafie, bo przycinały się na początku.
: 09 gru 2013, 13:32
autor: zool
Sterownik tb6560 nie mogłem znaleźć ale znalazłem Sterownik SSK-B03 - 4.2A, 50V,1/128 krok – M542, jest na pewno dobry ale jest drogi ale już raz kupić dobry to warte są pieniądze.
Na przykład bym chciał złożyć taki zestaw SSK-MB2, zasilacz MZ-01, SOFTSTART i Transformator TR100 230/ 20V i SSK-B03 (3szt), bo do sterowników SSK-B03 może mieć osobno zasilacz, zastanawiam czy dam radę podłączyć.
: 09 gru 2013, 13:45
autor: zacharius
godnym polecenia sterownikiem jest M545. troszkę "wolniejszy" bo tylko (albo aż) 200kHz ale za to prawie połowę tańszy od M542
: 10 gru 2013, 11:57
autor: zool
[
zacharius] faktycznie mniej kosztują.
Mniej więcej wiem co mam kupić
1.SSK-MB2 -
SSK-MB2
2.Zasilającego MZ-01 -
Moduł zasilacza MZ-01
3.Transformator TR100 230/ 20V -
Transformator TR100 230/ 20V
4.SOFTSTART do transformatorów -
Zasilacze sterowników
5.Eksploatacja modułu FM – 02 -
Moduł bezpiecznikowy FM-02
6.Sterownik M545 silnika krokowego 4,5A CNC – 3 szt.
Przy sterowniku M545 jest tyle podłączeń i jest ustawienie podziału kroku, ustawienie prądu silnika, nie wiem czy dam radę podłączyć sterownik M545 do płyty SSK-MB2, czarna magia, czy będę potrzebował zasilacz do M545.
Na stronię
www.akcesoria.cnc.info.pl są instrukcje montażu SSK-MB2, MZ-01, transformator i SOFTSTART jak podłączyć kable ale boję się jak dla amatora że coś źle podłącze i się spali.
Na tej stronię
Moduł bezpiecznikowy FM-02 jest ładnie opisane jak podłączyć, tylko będę miał problem z podłączeniem kabli od transformatora do zasilacza MZ-01.
Czy może ktoś pomorze jak to wszystko podłączyć...