Strona 1 z 1

Podłączenie płytki pcb do pomiaru Z

: 02 lip 2013, 12:31
autor: kak
Witam.

Czy słyszał ktoś, że z jakiegoś powodu nie można podłączyć płytki pcb i krokodylka do karty głównej do pomiaru wysokości materiału, zamiast jednej krańcówki?
Bo wydaje mi się że niemiecki sprzedawca bajki opowiada i chce żebym kupił jego czujnik.

: 02 lip 2013, 13:57
autor: rockykon
Ja tak robie i nie narzekam, jedy nie co jest rysyko wyszczerbienie freza jak cos nie zadziała.

: 02 lip 2013, 18:19
autor: kak
Ja też tak robię od lat i nie narzekam. Sprzedawca pisał, żebym nie podłączał do karty głównej zamiast krańcówki, bo zwarcie się zrobi :-) Przecież krańcówka też zwarcie robi.
No i oczywiście podał link do swojego czujnika i napisał że oni tego użwają.

: 02 lip 2013, 22:46
autor: rockykon
Możesz zastosować jakąs optoizolacje w razie jak by sie cos za indukowało, bo faktycznie jest szansa że cos uszkodzisz..

: 03 lip 2013, 08:25
autor: 251mz
Ja też tak robię od lat i nie narzekam. Sprzedawca pisał, żebym nie podłączał do karty głównej zamiast krańcówki, bo zwarcie się zrobi :-) Przecież krańcówka też zwarcie robi.
No i oczywiście podał link do swojego czujnika i napisał że oni tego użwają.
Hola hola ...
Wiesz jak nie wiesz?

Być może napięcie na krańcówki idzie przez przetwornice lub inne takie tam...
A cała płyta może być uziemiona na poziomie skrzynki na innym potencjale niż obwód krańcówek...
Wtedy podpinając bezpośrednio robisz zwarcie...

Na mój gust nawet ze względów bezpieczeństwa dałbym to przez transoptor/optoizolację...

Czasami wrzeciono lub coś innego może mieć mały prąd upływu na obudowę i wtedy elektronikę szlag trafi , a nie każdy ma różnicówkę :)

: 09 lip 2013, 00:07
autor: einstein
Jak zasilasz elektronikę przez przetwornicę, to zmierz napięcie między wyjściem tego zasilacza (bez znaczenia czy plus czy gnd) a uziemieniem. Na niektórych zasilaczach napięcie to jest i ponad 100V. A teraz wpuść 100V na płytę główną na LPT. 30V upala port, sprawdziłem to nie chcący.

: 09 lip 2013, 08:24
autor: piotr_olbrysz
einstein pisze:Wysłany: Dzisiaj 0:07




Jak zasilasz elektronikę przez przetwornicę, to zmierz napięcie między wyjściem tego zasilacza (bez znaczenia czy plus czy gnd) a uziemieniem. Na niektórych zasilaczach napięcie to jest i ponad 100V. A teraz wpuść 100V na płytę główną na LPT. 30V upala port, sprawdziłem to nie chcący.
Dość często ( w przetwornicach) strona pierwotna i wtórna połączone są kondensatorem. Jak nie jest używane PE ( np . zasilacze do DELL ) to w zależności od faz w gniazdku i sposobie połączeń kabli zasilających możemy mieć miękkie ( nie szkodliwe dla człowieka) 230V AC lub 115V AC , ale zabójcze dla elektroniki niskiej jakości ( sterowniki na LPT, karty PC LPT) .