Strona 1 z 1

Prosze o pomoc w doborze silnika

: 01 sty 2013, 21:08
autor: kamilussulimak
Witam
zamowilem sobie elektronike do frezarki cnc
3szt AVT5358/1,
1szt AVT5358/2,
1szt AVT5358/3
Sterowniki sa na TA8435 i napiecie 24v 1,5a na faze.
opis pod tym linkiem- (http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5358.pdf)
-silniki o jakich parametrach najlepiej zastosowac ?
-czy silniki musza miec 24v i nie przekraczac 1.5a
czy moze sterownik ma jakis ogranicznik pradu i moge zastosowac
silniki np 2.8a 1.9nm 4.5v?

przepraszam za pisownie ale cos mi sie psuje komputer i nie mam polskich znakow

: 01 sty 2013, 21:31
autor: noel20
W sterowniku potrzebne byłoby ograniczenie prądowe jeśli chciałbyś zastosować silnik na mniejszy prąd niż jest sterownik. Sterowniki mają po 1,5A a ty byś chciał założyć 1A. Wtedy bez regulacji, czy ograniczenia spaliłbyś silnik.
Odnośnie napięcia. Im na niższe napięcie jest silnik tym lepiej. Zasilając sterownik napięciem 24V osiągniesz wtedy większe prędkości.
Jeszcze odnośnie prądu. Jeżeli sterowniki są w stanie podać max 1,5A a silnik jest na prąd max 3A i ma statyczny moment trzymający 1,9Nm to z tym sterownikiem silnik będzie miał połowę momentu.

: 01 sty 2013, 21:59
autor: kamilussulimak
doradz mi jaki silnik był by najlepszy pod ten sterownik

[ Dodano: 2013-01-01, 22:10 ]
acha i jeszcze jedno czyli jak zastosuje np ten silnik 3a to spadnie moment o połowe normalne
ale czy nie bedzie sie przegrzewał sterownik przez zastosowanie za dużego silnika

[ Dodano: 2013-01-01, 22:33 ]
wyczaiłem 3 silniki za 75zł

JAPAN SERVO KH56KM2U014
6 kabli
parametry silnika :
wymiary 56/56/50
dł.ośki 20mm ,średnica osi 6,35mm
masa ok 0,60kg
1,8 deg/step
prąd 1,8A
nadaja sie takie

: 01 sty 2013, 22:47
autor: noel20
ale czy nie bedzie sie przegrzewał sterownik przez zastosowanie za dużego silnika
Nie. Sterownik będzie pracował na 100% swojej mocy ale nie więcej. Jeżeli jest dobrze zaprojektowany i ma odpowiednie chłodzenie to musi działać.
nadaja sie takie
Oczywiście. Znamionowo mają ok0,7Nm więc będą miały trochę mniej, gdyż sterownik ma prąd max 1,5A. Ale będą pracować bez problemu.

a

: 01 sty 2013, 23:02
autor: kamilussulimak
OK dzieki za pomoc jak Będe czegoś jeszcze nie kminił to sie do ciebie odezwe