Strona 1 z 2

OMROn tl-q5mc1 i sterownik ZELRPa?

: 26 wrz 2012, 09:59
autor: oprawcafotografii
Czesc :)

Zmieniam wlasnie sterowanie w maszynie i stanalem na krancowkach...

W maszynie mam krancowki OMRON tl-q5mc1. Jak wiadomo dzialaja
one tak, ze po zadzialaniu zamykaja obwod pomiedzy minusem zasilania
a przewodem sygnalowym.

Niestety sterownik ZELRPa potrzebuje zwarcia do plusa a nie minusa.
Czy ktos moze rozwiazal taki problem?

Mozna dac oczywiscie element posredniczacy, chocby kontaktron
zasilany 24V i zamknieciem obwodu z krancowek zasilac kontaktron
a nim zamykac wejscie sterownika... Da to jednak jakies opoznienie
nie wiadomo czy powtarzalne...

Jakies pomysly?

q

: 26 wrz 2012, 10:19
autor: Raven
Tranzystor...

: 26 wrz 2012, 10:39
autor: oprawcafotografii
Zapomnialem dopisac, ze nie znam sie na elektronice ;)

Mozna kupic przekaznik polprzewodnikowy...

Dobra, poki co dam kontaktron - akurat w tej maszynie bazowanie poczatkowe
nie jest krytyczne i jak mi sie rozjedzie o 0.5mm to swiat sie nie zawali...

q

: 26 wrz 2012, 14:29
autor: pitsa
Nie możesz tymczasowo zastosować jakiegoś większego z małych przełączników z rolką na dźwigni?
Obrazek

: 26 wrz 2012, 14:32
autor: oprawcafotografii
Zastosowanie dzwigni zmniejsza dokladnosc mysle bardziej niz zastosowanie
kontaktronu. No i musialbym ciagnac kable, wiercic otwory etc.
Nie mam czasu na to :(

Bedzie kontaktron, a potem sie zobaczy.

q

: 27 wrz 2012, 11:34
autor: ezbig
oprawcafotografii pisze:Niestety sterownik ZELRPa potrzebuje zwarcia do plusa a nie minusa.
Zwarcie do +12-24V? Jeśli tak to nic nie musisz dorabiać. Problem byłby, gdyby to miało być poniżej10V, bo chyba one pracują od 10 do 30V. + ormona łączysz z +12-24V, a minus z wejściem krańcówki sterownika.

: 27 wrz 2012, 16:34
autor: tuxcnc
ezbig pisze:+ ormona łączysz z +12-24V, a minus z wejściem krańcówki sterownika.

I jak to ma niby działać ???

.

: 27 wrz 2012, 16:43
autor: oprawcafotografii
Odzyskalem przytomnosc ;-)

Przeciez obok stoi druga maszyna z tym samym sterownikiem i podobnymi
krancowkami, bodaj TL-Q5MF1. Sprawdze w wolnej chwili co za jedne i jak
sa podlaczone.

Swoja droga nie mogli zrobic po prostu dwoch przewodow i zamykac obwodu?
Byloby zbyt prosto ;)

q

: 27 wrz 2012, 21:21
autor: ezbig
tuxcnc pisze:
ezbig pisze:+ ormona łączysz z +12-24V, a minus z wejściem krańcówki sterownika.

I jak to ma niby działać ???

.
Zgodnie z notą katalogową obciążenie możesz podłączyć po stronie zasilania lub po stronie masy.

[ Dodano: 2012-09-27, 21:35 ]
Źle odczytałem z noty - to są krańcówki 3-przewodowe. W taki razie należy podłączyć między zasilanie, a wyjście krańcówki opornik ustalający prąd przepływający przez transoptor sterownika. Jaki optymalny prąd ustawić to już najlepiej zapytaj ZELRP-a. Będziesz miał na wyjściu +, a jak zadziała krańcówka to 0, czyli wyjdzie "normalnie zamknięta".

: 28 wrz 2012, 06:56
autor: oprawcafotografii
Poki co podlaczylem miniaturowy przekaznik - mialem w przydasiach kilka ;)
Dziala ladnie, nie wiem jaka wzloke wprowadza, ale to akurat w tym wpadku
nie jest istotne. Gdy bede instalowal maszyne na docelowym miejscu to
zainstaluje odpowiednie krancowki. Teraz potrzebuje tylko przetestowac maszyne.

q