Strona 1 z 1

Sterownik na L297 i L298N

: 12 gru 2004, 18:57
autor: Luki
O opisie sterownika podawany maksymalny prąd na silnik to 2A
W datashet L298N podają 4 A
Ile można wycisnąć w praktyce, przy dobrym chłodzeniu?

: 12 gru 2004, 22:17
autor: ottop
W datashet L298N podany jest TOTAL DC CURRENT UP 4A – czyli całkowity prąd obu kanałów. Dla jednego kanału maksymalny prąd (Tabela ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS) 3A dla impulsu 100us, 2,5A dla sterowania przebiegiem o wypełnieniu 80% (80% włączony, 20%wyłączony, czas włączenia 10ms) i 2A w przypadku gdy kanał jest włączony cały czas (DC Operation). Tak więc lepiej przyjąć po prostu 2A jako max. Już przy 1,5A z dużym radiatorem układ i tak grzeje się dość mocno.

re starowanie

: 14 gru 2004, 12:22
autor: Mariusz H.
Przy odpowiedniej konfiguracji można łączyć po 2 końcówki mocy razem w efekcie uzyskać dwa razy większą moc.
Ja taki sterownik posiadam w swoim urzyciu tzn L297 steruje dwoma L298 dzięki czemu zasilam silniki 4A bi polarnie.