Strona 1 z 1

silniki i krańcówki na jednym kablu

: 13 maja 2012, 22:42
autor: witek1131
czy można na jednym siedmiu żyłowym ekranowanym przewodzie połączyć silnik i krańcówkę
cztery do silnika a trzy do krańcówki np: Czujnik zbliżeniowy indukcyjny

: 13 maja 2012, 22:44
autor: zacharius
niezalecane
poza tym jaka to grubość żyły będzie i odpowiednio grubość kabla?
a co z minimalnym promieniem gięcia takiego?

Re: silniki i krańcówki na jednym kablu

: 13 maja 2012, 23:19
autor: Leoo
witek1131 pisze:czy można na jednym siedmiu żyłowym ekranowanym przewodzie połączyć silnik i krańcówkę
cztery do silnika a trzy do krańcówki np: Czujnik zbliżeniowy indukcyjny
Stać Kolegę na budowę stosunkowo drogiej maszyny a szuka oszczędności tam gdzie nie należy? W żadnym wypadku nie można tego robić. Kabel krańcówki powinien być osobny i ekranowany.

: 14 maja 2012, 08:24
autor: qqaz
Jeżeli obciążysz czujnik prądem rzędu 20mA którym sterować będziesz np transoptor z filtrem 100n ( nie podawać stanu bezpośrednio na pin LPT) to wogóle można zrezygnować z rozdzielania linii i ekranowania kabli. Indukowanie się sygnału od kabli zasilania krokowych może wystąpic gdy obwody krańcówek obsługują rząd pojedynczych uA. Albo gdy poplączesz kable tak aby mieć zwoje ułożone jedne na drugich :wink: (nadal przy małym pradzie krańcówki)
Choć oczywiście to nie jest zalecenie.
Słuchamy kol. Leoo!!!

Tak na marginesie.
Uruchomił się komuś przekaźnik zasilany z przewodu leżącego nawet na kilku metrach obok kabla krokowca?

[ Dodano: 2012-05-14, 08:26 ]
Słuszna uwaga o odporności mechanicznej wielożyłowych przewodów. Takie co rzeczywiście wytrzymują nie są powszechnie dostępne w elektrycznym na rogu.

: 14 maja 2012, 18:36
autor: ursus_arctos
UTP (skrętkę nieekranowaną) z linki widziałem ostatnio w Obi. Taki kabel można nieźle giąć; UTP cat 5 zapewnia też mały przesłuch między parami, gdyż skok skręcenia par jest różny.
Oczywiście, zasilanie każdej fazy silnika musi iść parą skręconych przewodów - inaczej skrętka nie będzie miała swoich zalet.

: 14 maja 2012, 18:42
autor: zacharius
trochę cienkie te żyłki w skrętce, zdaje się 0,5 chyba że silniki też nie jakieś mocarze to można zaryzykować choć nadal twierdze że lepiej nie.

: 14 maja 2012, 19:36
autor: ursus_arctos
No, tak do 2.5A to można tym puszczać, może od biedy 3...

: 14 maja 2012, 22:47
autor: witek1131
dzięki za zainteresowanie i odpowiedz
mój kabel to 7x0.5 ekranowany podobno do radiostacji silniki to 3A
czyli trzy żyły będą wolne, ale to chyba nie przeszkadza?
do bazowania chcę użyć czujniki indukcyjne i tu mam pytanie
jak najlepiej było by je podłączyć bezpośrednio do sterownika czy będą potrzebne np.styczniki
do krańcówek jaki zastosować przewód ekranowany jedno żyłowy

: 16 maja 2012, 18:38
autor: Leoo
qqaz pisze:Słuchamy kol. Leoo!!!
Będę się przyglądał z niepokojem :???: