Strona 1 z 1
silniki i krańcówki na jednym kablu
: 13 maja 2012, 22:42
autor: witek1131
czy można na jednym siedmiu żyłowym ekranowanym przewodzie połączyć silnik i krańcówkę
cztery do silnika a trzy do krańcówki np: Czujnik zbliżeniowy indukcyjny
: 13 maja 2012, 22:44
autor: zacharius
niezalecane
poza tym jaka to grubość żyły będzie i odpowiednio grubość kabla?
a co z minimalnym promieniem gięcia takiego?
Re: silniki i krańcówki na jednym kablu
: 13 maja 2012, 23:19
autor: Leoo
witek1131 pisze:czy można na jednym siedmiu żyłowym ekranowanym przewodzie połączyć silnik i krańcówkę
cztery do silnika a trzy do krańcówki np: Czujnik zbliżeniowy indukcyjny
Stać Kolegę na budowę stosunkowo drogiej maszyny a szuka oszczędności tam gdzie nie należy? W żadnym wypadku nie można tego robić. Kabel krańcówki powinien być osobny i ekranowany.
: 14 maja 2012, 08:24
autor: qqaz
Jeżeli obciążysz czujnik prądem rzędu 20mA którym sterować będziesz np transoptor z filtrem 100n ( nie podawać stanu bezpośrednio na pin LPT) to wogóle można zrezygnować z rozdzielania linii i ekranowania kabli. Indukowanie się sygnału od kabli zasilania krokowych może wystąpic gdy obwody krańcówek obsługują rząd pojedynczych uA. Albo gdy poplączesz kable tak aby mieć zwoje ułożone jedne na drugich

(nadal przy małym pradzie krańcówki)
Choć oczywiście to nie jest zalecenie.
Słuchamy kol. Leoo!!!
Tak na marginesie.
Uruchomił się komuś przekaźnik zasilany z przewodu leżącego nawet na kilku metrach obok kabla krokowca?
[ Dodano: 2012-05-14, 08:26 ]
Słuszna uwaga o odporności mechanicznej wielożyłowych przewodów. Takie co rzeczywiście wytrzymują nie są powszechnie dostępne w elektrycznym na rogu.
: 14 maja 2012, 18:36
autor: ursus_arctos
UTP (skrętkę nieekranowaną) z linki widziałem ostatnio w Obi. Taki kabel można nieźle giąć; UTP cat 5 zapewnia też mały przesłuch między parami, gdyż skok skręcenia par jest różny.
Oczywiście, zasilanie każdej fazy silnika musi iść parą skręconych przewodów - inaczej skrętka nie będzie miała swoich zalet.
: 14 maja 2012, 18:42
autor: zacharius
trochę cienkie te żyłki w skrętce, zdaje się 0,5 chyba że silniki też nie jakieś mocarze to można zaryzykować choć nadal twierdze że lepiej nie.
: 14 maja 2012, 19:36
autor: ursus_arctos
No, tak do 2.5A to można tym puszczać, może od biedy 3...
: 14 maja 2012, 22:47
autor: witek1131
dzięki za zainteresowanie i odpowiedz
mój kabel to 7x0.5 ekranowany podobno do radiostacji silniki to 3A
czyli trzy żyły będą wolne, ale to chyba nie przeszkadza?
do bazowania chcę użyć czujniki indukcyjne i tu mam pytanie
jak najlepiej było by je podłączyć bezpośrednio do sterownika czy będą potrzebne np.styczniki
do krańcówek jaki zastosować przewód ekranowany jedno żyłowy
: 16 maja 2012, 18:38
autor: Leoo
qqaz pisze:Słuchamy kol. Leoo!!!
Będę się przyglądał z niepokojem