Strona 1 z 1
Sterownik SSK-B02 - krótkie pytanie techniczne
: 19 kwie 2012, 10:17
autor: robson24-78
Witam.
Jak w temacie - czy w tym sterowniku konieczna jest izolacja układów L298 od radiatora?
Pozdrawiam!
: 19 kwie 2012, 12:07
autor: kasztan
Generalnie L298 ma płytkę pod radiator podłączoną do GND 8pinu.
Moim zdaniem:
Jeżeli radiator wisi w powietrzu albo ma połączenie z GND tego sterownika to nie musi być izolacji.
Jeżeli jednak radiator jest połączony z sąsiadującym sterownikiem to zastosowałbym podkładkę, żeby nie mieć pętli masy.
: 19 kwie 2012, 13:08
autor: robson24-78
Mam 3 sterowniki z osobnymi radiatorami, niepołączone z sobą, tak więc z tym nie będzie problemu - bardziej martwiło mnie to że siedzą tam dwie sztuki L298 na sterownik, no ale skoro oba mają GND na radiatorze to nie powinno być kłopotu, bez podkładki odprowadzanie ciepła zawsze jest skuteczniejsze...
: 19 kwie 2012, 21:17
autor: AOLEK
Izolacja jest niepotrzebna.