Samoistna zmiana kierunku
: 14 sty 2012, 21:53
Witam wszystkich.
Mam kłopot z sterowaniem silnikami krokowymi, samoczynnie zmieniają kierunek.
Problem wygląda następująco:
- są dwie niezależne osie silnik krokowy + sterownik SSK-B03 i SSk-B04
- sterownik PLC Twido firmy Schneider
- zasilanie trafo toroid + soft start + zasilacz MZ-02
- wszystko generalnie pracuje jak należy, zdążają się jednak momenty kiedy to sterowniki
zaczynają sygnał dir traktować zupełnie na odwrót ( czyli jeżeli kierunek w prawo był stanem wysokim wejścia dir, tak po wystąpieniu zakłócenia (tak przypuszczam) ten sam sygnał jest interpretowany jako kierunek w lewo) stan ten ma miejsce na obydwu osiach jednocześnie.
Nie ma możliwości błędu w PLC, jest to sprawdzone, wymiana sterownika na Siemens s7-200, również nie pomogła. Wymieniałem sterowniki SSK na inne (chińskie odpowiedniki), bez zmian.
Co ciekawe te same sterowniki z tymi samymi silnikami, pod Machem 3 działają bez problemu.
Wymieniłem okablowanie na ekranowane, dodałem optoizolacje na sygnałach DIR i STEP, brak poprawy.
Wydłużyłem czasy "pauzy" pomiędzy kolejnymi ruchami osi (min. 0,5s większości ten czas jest jeszcze dłuższy), i bez poprawy.
Dodam jeszcze że usterka pojawia się nieregularnie, a w chwili gdy sterowniki "zmienią sobie kierunek " stan ten się utrzymuje (nie jest to anomalia występująca np. w jednym ruchu osią). Sterowniki wracają do normalnej pracy po odpięciu im na chwile zasilania, reszty układu nie trzeba resetować, co potwierdza moje przypuszczenia że problem tkwi w samych sterownikach silnika.
Jeśli ktoś miał taki przypadek, lub ma pomysł na rozwiązanie tego problemu,
proszę o pomoc.
Piotr
Mam kłopot z sterowaniem silnikami krokowymi, samoczynnie zmieniają kierunek.
Problem wygląda następująco:
- są dwie niezależne osie silnik krokowy + sterownik SSK-B03 i SSk-B04
- sterownik PLC Twido firmy Schneider
- zasilanie trafo toroid + soft start + zasilacz MZ-02
- wszystko generalnie pracuje jak należy, zdążają się jednak momenty kiedy to sterowniki
zaczynają sygnał dir traktować zupełnie na odwrót ( czyli jeżeli kierunek w prawo był stanem wysokim wejścia dir, tak po wystąpieniu zakłócenia (tak przypuszczam) ten sam sygnał jest interpretowany jako kierunek w lewo) stan ten ma miejsce na obydwu osiach jednocześnie.
Nie ma możliwości błędu w PLC, jest to sprawdzone, wymiana sterownika na Siemens s7-200, również nie pomogła. Wymieniałem sterowniki SSK na inne (chińskie odpowiedniki), bez zmian.
Co ciekawe te same sterowniki z tymi samymi silnikami, pod Machem 3 działają bez problemu.
Wymieniłem okablowanie na ekranowane, dodałem optoizolacje na sygnałach DIR i STEP, brak poprawy.
Wydłużyłem czasy "pauzy" pomiędzy kolejnymi ruchami osi (min. 0,5s większości ten czas jest jeszcze dłuższy), i bez poprawy.
Dodam jeszcze że usterka pojawia się nieregularnie, a w chwili gdy sterowniki "zmienią sobie kierunek " stan ten się utrzymuje (nie jest to anomalia występująca np. w jednym ruchu osią). Sterowniki wracają do normalnej pracy po odpięciu im na chwile zasilania, reszty układu nie trzeba resetować, co potwierdza moje przypuszczenia że problem tkwi w samych sterownikach silnika.
Jeśli ktoś miał taki przypadek, lub ma pomysł na rozwiązanie tego problemu,
proszę o pomoc.
Piotr