Strona 1 z 1

Pomiar prądu fazowego silnika

: 29 lis 2006, 23:01
autor: Obleśny Szczur
Mam taki oto problem. Posiadam sterowniki te oto tutaj http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm
no i oczywiście silniki też. Producent w dokumentacji napisał że najpierw należy ustawić na płytce prąd fazowy silnika za pomocą znajdującego się tam potencjometru włączając w jedną z faz amperomierz i podając na sterownik sygnał 2Hz. Wszystko pięknie, zrobiłem sobie na ne555 generator, podłączam silnik, zasilanie, wpinam multimetr (tylko taki miernik posiadam) i jak chce zmierzyć prąd to zaczynają się schody. Bo niestety wartość prądu skacze cały czas i trudno jest ustalić jaka jest naprawdę.
Co robić? Może jakiś układ opóźniający wskazania multimierza?

: 30 lis 2006, 13:03
autor: DoctorX
Nie polecam tego nikomu,ale osobiście olałem te zalecenia i od razu wpiąłem silniki i zasilanie.Jak okazało się że silnik miał za mało mocy to podkręcałem i ustawiłem,tak zostawiłem i do dzisiaj nie ma problemu.Dodam że jak już podpiąłem wszystkie silniki i przepiąłem się w jednym sterowniku na master a w pozostałych dwóch na slave to na tych swóch ostatnich regulacja przestała działać i prąd jest zadawany tylko z jednego peerka płytki master...
tylko dla względnego bezpieczeństwa nie podawałem na testach napięcia stałego w granicach do 40V tylko wyprostowałem 24V i wszystko ładnie zaczęło żyć.Nie napakowałem niewiadomo ile kondensatorów za prostownikiem(1x4700uF) i od czasu prowizorki(3 miesiące) wszystko jakoś działa do dziś.Silnicki mam małe bo 2x1.5A i jeden 6A,który też działa na SSK...

: 30 lis 2006, 21:21
autor: Obleśny Szczur
No tak ale te sterowniki i silniki nie są za moje pieniądze wiec nie mogę nic robić na oko byleby działało, wszystko musi zrobione porządnie. Więc jak to zmierzyć? Coś kiedyś słyszałem o jakimś układzie do mierzenia prądu maksymalnego, tylko niestety nie wiem o co chodzi. POMOCY!!

: 30 lis 2006, 21:31
autor: DoctorX
W jakich granicach skacze ten prąd?Pomiar przy 2Hz hmmm...może byc nieco mylny,spróbuj w 555 zwiekszyć częstotliwość.
Może autor miał na myśli 2Kh a nastąpiła pomylka w druku,przecież sterownik obsługuje takty do 10kHz.Zapytaj Chaos'a czy nie ma tam błędu.poza tym w instrukcji jest podane że zamiast sygnału z generatora można podac sygnal z kompa.PZDR

: 30 lis 2006, 22:30
autor: Obleśny Szczur
No przejrzałem dobrze instrukcje swoja papierową i tą w pdfie co jest na stronce i wszędzie jest 2Hz. A amperomierz potrafi nawet przez krótką chwile pokazać 0, wiec waha się bardzo, na pewno jest sprawny bo go sprawdzałem. Próbowałem mierzyć drugim multimetrem ale jest to samo.

[ Dodano: 2006-11-30, 22:33 ]
Aha ten sygnał z kompa można podać, ale cóż, instrukcja podaje żeby też z kompa było 2Hz

: 30 lis 2006, 23:38
autor: DoctorX

: 03 gru 2006, 23:39
autor: Leoo
Obleśny Szczur,
Proponuję wykonać pomiar od strony zasilacza. Potrzebna będzie jego tymczasowa modyfikacja. Mianowicie należy "podzielić" kondensator filtrujący tzn. zastosować dwa a między nimi włączyć bocznik (powstanie filtr typu "pi") pomiarowy czyli opornik np. 0,1 ohm/5W. Następnie podłączamy zasilanie tylko do jednej osi, tej którą będziemy regulowali. Silnik musi pracować w pełnym kroku, jeśli było inaczej to na czas pomiaru przestawiamy. Włączamy miernik napięcia równolegle do dołożonego opornika w zasilaczu. Miernik będzie pokazywał 100mV na każdy 1A prądu w obwodzie jednak pomiar będzie wiarygodny, gdyż ewentualne "ślady czopowania" (pracy PWM) zostały wyfiltrowane drugim kondensatorem. Teraz włączamy 2Hz do wejścia STEP i mierzymy. Jeśli wskazania nadal będą zbyt chwiejne (miernik zbyt wolny) można zmniejszyć częstotliwość nawet do 0,5Hz - silnik nie uszkodzi się w czasie pomiaru.