Programowanie falownika DANFOS!!!!

Rozmowy na temat układów elektronicznych sterowania obrabiarek CNC
Awatar użytkownika

Autor tematu
Kowal
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 361
Rejestracja: 30 sie 2005, 21:25
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Programowanie falownika DANFOS!!!!

#1

Post napisał: Kowal » 08 lis 2011, 23:03

Witam
Usiłuje zaprogramować falownik Danfos z nowej serii VLT FC51 w taki sposób aby z po połączeniu styku 12z 18 silnik kręcił się w prawo a styku 12 i 19 w lewo. natomiast z potencjometru podłączonego do wejść 50 ,53, 55 chce ustawiać prędkość obrotową czyli tzw 0-10V do sterowania prędkością, . Robiłem takie ustawienia dla serii VLT2800 i nie miałem z tym problemów a tu coś chyba przeoczyłem albo ustawiam nie ten parametr bo silnik ani drgnie :evil:
Dla tych którzy się orientują poniżej zestaw parametrów:

3-15-1 wejście analogowe 53 aktywne
3-18-1 wejście analogowe 53 skalowane
3-40-0 liniowe zwalnianie i przyspieszanie
3-41 czas rozpędzania
3-42 czas zatrzymania

4-10-2 oba kierunki

5-10- 12 obroty prawo wejście 18
5-11- 13 obroty lewe wejście 19

6-10- 0V minimalna wartość zacisku 53
6-11-10 maksymalna wartość zacisku 53
6-19-0 zacisk 53 tryb napięcia

8-50-0 lub 3
8-55-0 lub 3
8-56-0 lub 3


czy czegoś brak czy coś przeoczyłem?

Z panelu na falowniku wszystko działa ale z drucików nie chce!!! :cry:


Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych

Tagi:


Rekin73
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 1
Posty: 18
Rejestracja: 06 paź 2010, 20:32
Lokalizacja: Opole

#2

Post napisał: Rekin73 » 14 lis 2011, 18:40

Tam chyba +24V trzeba rzucic na wej. 27 jak sie nie myle (albo 29). VLT tak jest.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Elektronika CNC”