4 x M542

#1

Post napisał: habit_m_ » 08 sie 2011, 11:12

Czy transformator 9A 250W pociągnie 3 sterowniki M542 ustawione na prąd 4,2A oraz 1 na 2,8A? Mam 3silniki 2 NM 4,2A oraz jesten 2NM 2,8A.

Aktualnie chodzą na 2,1A, ale może bez obaw można ustawić na 4,2A ?


maciek


Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"

Tagi:


pltmaxnc
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 2
Posty: 1345
Rejestracja: 13 sie 2004, 13:58
Lokalizacja: warszawa

#2

Post napisał: pltmaxnc » 08 sie 2011, 13:09

Prąd zasilacza powinien być co najmniej równy 70% sumy prądów wszystkich sterowników .
Jeżeli chcesz podłączyć trzy M542 o prądzie 4,2A i jeden 2,8A to suma wyniesie 15,4 A, czyli 15,4x0,7 = 10,78A.
Zasilacz powinien zapewnić pobór prądu ok. 11 A.
Jednak w pewnych przypadkach wartość ta może być nieco mniejsza, ponieważ nie wszystkie silniki pracują zawsze jednocześnie a na sterowniku M542 możesz ustawić redukcję prądu postojowego do 60% wartości nominalnej.


Autor tematu
habit_m_
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 2
Posty: 329
Rejestracja: 07 lut 2010, 13:07
Lokalizacja: Toruń

#3

Post napisał: habit_m_ » 08 sie 2011, 17:15

A jaki będzie objaw jak zasilacz nie będzie wystarczał?

maciek

ps. narazie ustawie silnik Z-tki na 2,8 A, i ramy suportu na 4,2A a dwa silniki osi X zostawię narazie na 2,1A i przeprowadzę testy.
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"


pltmaxnc
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 2
Posty: 1345
Rejestracja: 13 sie 2004, 13:58
Lokalizacja: warszawa

#4

Post napisał: pltmaxnc » 08 sie 2011, 18:19

Przy nadmiernym obciążeniu zasilacza napięcie będzie spadało poniżej nominalnego i będzie się grzał transformator, może również ulec przepaleniu uzwojenie.
Proponuję włączyć i obserwować .
W tym przypadku reakcja na przeciążenie nie będzie gwałtowna i spokojnie zdążysz wyłączyć jak trafko będzie zbyt ciepłe lub zacznie wydzielać jakieś nowe zapachy.
Oczywiście niedostatek mocy odbije się na sprawności całego napędu co będzie widoczne w utracie prędkości przesuwu.

Awatar użytkownika

pitsa
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4698
Rejestracja: 13 wrz 2008, 22:40
Lokalizacja: PL,OP

#5

Post napisał: pitsa » 08 sie 2011, 21:43

Podłącz miernik napięcia pod uzwojenie wtórne transformatora i obserwuj spadki napięcia.
zachowanie spokoju oznacza zdolności do działania