Strona 1 z 1

Przewody ekranowane do zasilania silników krokowych

: 22 paź 2006, 18:15
autor: dasza77
Witam !
Po przerwie wakacyjno-urlopowej kończę prace nad swoją frezarką cnc (wym. stołu roboczego ok. 120 x 90 cm).
Zostało mi podłączenie elektroniki - okablowanie oraz podłączenie elektrowrzeciona (ELTE 0,8 kW 400Hz ) do falownika LG 2 kW.
Mam kilka pytań do osób , które już przez ten etap przeszły :
1. Silniki krokowe mam zamiar podłączyć kablami ekranowanymi : jeden ekranowany kabel 2-żyłowy(2x0,5 mm2) na jeden biegun silnika (1,9 Nm, 3 A)- czyli na jeden silnik dwa kable 2-żyłowe ekranowane osobno ? - czy jest to prawidłowo ?
2. Gdy już doprowadzę wszystkie kable z 3 silników do skrzynki sterowniczej to gdzie mam podłączyć ekrany z tych kabli (wiem z teorii, że wszystkie ekrany powinne być połączone w jednym punkcie) - do masy zasilacza ?
3. Czy masę zasilacza lub punkt podłączenia ekranów, należy również podłączyć do punktu zerowego maszyny?
4. Czy któryś z kolegów wykonał w swoich urządzeniach połączenia wyrównawcze ( zerowe) części ruchomych ( np. bramy Y lub osi Z, które połączone są z głównym korpusem X jedynie przez łożyska) ? - należy to wykonywać ze wzgl. BHP oraz ?
5. Czy ekranujecie przewody łączące krańcówki oraz e-stop - gdzie podłączyć ekran ?
6. Czy ekranujecie 3-przewody fazowe łączące falownik z wrzecionem oraz jakie przekroje przewodów do w/w wrzeciona ( na tabliczce podany prąd 4,1 A) ?

Osobnym tematem jest skonfigurowanie falownika do wrzeciona, ale o to zapytam w osobnym temacie.

Pomimo, że temat wydaje się błahy, warto się nad nim zastanowić i popytać o doświadczenia innych, bo może przez brak ekranowania lub jego niewłaściwe połączenie może powstawać zjawisko gubienia lub generowania dodatkowych kroków.

Wszystkim , którzy odpowiedzą serdecznie dziękuję.

P.S. W jaki sposób zamieścić zdjęcia mojej frezarki w galerii ?

: 22 paź 2006, 19:07
autor: gmaro
P.S. W jaki sposób zamieścić zdjęcia mojej frezarki w galerii ?
pisałem kiedyś o tym:

trzeba być zalogowanym na forum a następnie wybrać ten link :

https://www.cnc.info.pl/album.php

następnie wybrać "Twoja prywatna galeria" i dodać zdjęcia

chyba nic nie namieszałem...

: 23 paź 2006, 01:10
autor: markcomp77
dasza77 pisze:1. Silniki krokowe mam zamiar podłączyć kablami ekranowanymi : jeden ekranowany kabel 2-żyłowy(2x0,5 mm2) na jeden biegun silnika (1,9 Nm, 3 A)- czyli na jeden silnik dwa kable 2-żyłowe ekranowane osobno ?
tak - kabel ekranowany zmniejszy ilość promieniowanych zakłóceń
dasza77 pisze:2. Gdy już doprowadzę wszystkie kable z 3 silników do skrzynki sterowniczej to gdzie mam podłączyć ekrany z tych kabli (wiem z teorii, że wszystkie ekrany powinne być połączone w jednym punkcie) - do masy zasilacza ?
tak - ekrany w jednym punkcie... najlepiej blisko masy bloku kondensatorów zasilacza

ważne - ekran z kabla łączymy z masą jedynie z jednego kończa... drugi koniec ekranu zostawiamy nie podłączony

można również dorzucić na kabel pierścionek ferrytowy... dodatkowo wytłumi promieniowanie
...

: 23 paź 2006, 09:55
autor: ALZ
Ekranowanie kabli do silników krokowych nie ma większego znaczenia w przeciwieństwie do kabli od falownika które powinny być ekranowane jednostronnie.

: 23 paź 2006, 15:38
autor: pukury
witam !! ekran nie zaszkodzi :lol: , ale czy pomoże ? . z techniki w.cz. wiadomo że odbiorniki symetryczne ( np. dipol ) powinny być zasilane symetrycznie , zaś niesymetrycznie zasilamy odbiorniki niesymetryczne ( np . G.P.) myślę że wykonanie skrętki powinno załatwić sprawę . pozdrawiam !!

: 23 paź 2006, 21:46
autor: triera
trochę informacji związanych z instalacją silników różnego typu
(też krokowych) a EMC:
http://www.automotsys.com.au/EMCguide.pdf

: 24 paź 2006, 17:32
autor: markcomp77
triera pisze:trochę informacji związanych z instalacją silników różnego typu
(też krokowych) a EMC:
http://www.automotsys.com.au/EMCguide.pdf
super obrazkowy opis... nawet czytać nie trzeba ;)