Wybór zestawu elektroniki do pierwszej maszyny.

Rozmowy na temat układów elektronicznych sterowania obrabiarek CNC

pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 6
Posty: 7606
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#21

Post napisał: pukury » 04 lip 2011, 16:13

witam.
wygląda na to że ten sterownik ma już w " kiszkach " przetwornicę na 5 V .
pozdrawiam .


Mane Tekel Fares

Tagi:


pixes2
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 2
Posty: 582
Rejestracja: 07 sty 2009, 18:38
Lokalizacja: Zgierz

#22

Post napisał: pixes2 » 04 lip 2011, 23:10

cyt.
a to ciekawe co piszesz bo np tb6560 potrzebuje zasilania +5V dla logiki i +36V dla silnikow, inny przyklad L297/L298, i pewnie cala masa innych.

Wiele razy czytałem, że koledzy puścili z dymem scalaki przez niezachowanie kolejności podawania napięć zasilających. Sterowników Mxxx to po prostu nie dotyczy. Zasilasz całość i nie martwisz się o nic. Po lekturze, ile czasu, nerwów i kasy ludzie potracili przez tę nieszczęsną kolejność załączania, poszedłem na skróty. Moimi pierwszymi sterownikami były M542 - bez modlitwy przed uruchomieniem -załączasz i już...

Pozdrawiam.
Tomek.


pltmaxnc
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 5
Posty: 1345
Rejestracja: 13 sie 2004, 13:58
Lokalizacja: warszawa

#23

Post napisał: pltmaxnc » 05 lip 2011, 23:28

Wiele sterowników bardziej rozbudowanych posiada tylko jedno napięcie zasilania i to nawet te które wykorzystują tb6560 np.SMC62 firmy Wobit
Budując czy kupując te najtańsze sami musimy zadbać o właściwe napięcia i pamiętać kaprysach niektórych układów.
Rzeczywiście kupując M542 płacimy niewiele więcej kupując jednocześnie święty spokój i komfort pracy czyli jak zauważył słusznie Kol. pixes2 ....załączasz i już..............

Awatar użytkownika

ursus_arctos
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 2083
Rejestracja: 11 cze 2011, 18:29
Lokalizacja: Warszawa / Lublin

#24

Post napisał: ursus_arctos » 06 lip 2011, 10:38

Scalaki A3977 mają w dokumentacji napisane "special power-up sequencing is not required" - czy to dotyczy również kolejności zasilania?

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat