Strona 1 z 3

Stabilizator stopniowany

: 17 sie 2006, 13:36
autor: mag32
Witam, moja elektronika w CNC jest zasilana 40V a potrzebuję też 5V dla logiki, problem polega na tym, że stabilizator ogulnie dostępny 7805 może pracować tylko do 30 V. Więc zrobniłem to tak jak na schemacie. Dokładniej rzecz ujmując to jeszcze nie zrobiłem, na razie jest schemat. Co wy na to ? Zadziała takie rozwiąanie ? a może jeszcze coś poprawić ?

: 17 sie 2006, 14:25
autor: termit_tm
ja bym dał drugie trafo na 5 V ... i przekaznik który by właczał reszte mysle ze pewniejsze

[ Dodano: 2006-08-17, 14:27 ]
aha i dodam ze nie wiem co jest na rysunku bo sie nie znam :razz:

: 17 sie 2006, 15:01
autor: chomikaaa
jezeli tranzystor nie bedzie pracowal impulsowo to 7805 powinien stabilizowac prawidlowo inaczej moze jego praca zostac zaklócona

moc bedzie tracona na tranzystorze wiec bedziesz musial go zaopatrzyc w radiator

a nie lepiej dac odp trafo i stabilizatorek koncowy?

: 17 sie 2006, 15:26
autor: anoda
Ile potrzebujesz mocy (prądu) na 5V. W wielu wypadkach może być wystarczający zasilacz od starego telefonu komórkowego z reguły są ze stabilizacją na 5V

: 17 sie 2006, 15:48
autor: markcomp77
niestety... układ 7812 też nie za bardzo lubi 40V :(

w pierwszym stopniu reduktor napięcia musi być odporny na więcej niż 40V... np. taki:

Obrazek

ale chyba najlepszym rozwiązaniem... jest zastosowanie zintegrowanego zasilacza impulsowego
układ "MC-jakś tam" ma maksymalne napięcie wejściowe 40V... wiec jeżeli stopień mocy również ma maksymalne 40V - to i tak trzeba będzie je obniżyć...

: 17 sie 2006, 16:01
autor: gmaro
najlepiej zastosowac drugie trafo (niezastapione rozwiązanie) po za tym pozbędziemy się zakłóceń..

: 17 sie 2006, 16:19
autor: markcomp77
gmaro pisze:najlepiej zastosowac drugie trafo (niezastapione rozwiązanie) po za tym pozbędziemy się zakłóceń..
drugie trafo jest najlep[szym rozwiazaniem - jednak kolega mag32 zapwene potrzebuje reduktora napiecia rezydującego na powierzchni projektowanego sterownika... a wtedy najbardziej profesjonalnym rozwiuązaniem jest jednak lokalny regulator impulsowy - tak jest np. na sterowniku M542 <- rozbierałem to wiem ;)

: 17 sie 2006, 16:35
autor: mag32
najlepiej zastosowac drugie trafo (niezastapione rozwiązanie) po za tym pozbędziemy się zakłóceń..
Odpada, muszę mieć z jednego źródła.
markcomp77 pisze:niestety... układ 7812 też nie za bardzo lubi 40V
No niestety.
markcomp77 pisze:w pierwszym stopniu reduktor napięcia musi być odporny na więcej niż 40V... np. taki:
Dioda zenera jak rozumiem np. na 12V, a jak obliczyć rezystor ?
markcomp77 pisze: ale chyba najlepszym rozwiązaniem... jest zastosowanie zintegrowanego zasilacza impulsowego
układ "MC-jakś tam" ma maksymalne napięcie wejściowe 40V... wiec jeżeli stopień mocy również ma maksymalne 40V - to i tak trzeba będzie je obniżyć...
do impulsowego muszę robić płytkę, stosować dodatkowe elementy a w tym przypadku zależy ;) mi na prostocie ;]

: 17 sie 2006, 17:29
autor: markcomp77
mag32 pisze:w tym przypadku zależy mi na prostocie
czyli pozostaje układ z mosfetem... układ jest prosty i sprawdzony :)

: 17 sie 2006, 18:26
autor: mag32
markcomp77 pisze:
mag32 pisze:w tym przypadku zależy mi na prostocie
czyli pozostaje układ z mosfetem... układ jest prosty i sprawdzony :)
Tak, tak zrobię, czy napisał byś mi jeszcze jak policzyć ten rezystor R1 ?
a co do tranzystora czy nada się irfz44 ?