Czy ktoś miał do czynienia ze sterownikami tej firmy ELMO
Mam takie sterowniki w wersji CLA-PP10/100BP i nie potrafię znaleźć złączy wejść step /dir chociaż w instrukcji do niego
http://www.elmomc.com/support/manuals/M ... N_0701.pdf
istnieje informacja że ma taką możliwość.

dziękuję z góry za pomoc w konfiguracji oraz informacji o sposobie podłączenia sterownika

: 15 gru 2010, 17:47
autor: kszumek
Witam
niestety z dokumentacji wynika że to jest tylko serwowzmacniacz
z wejściem analogowym +- 10 V
machem nim na razie nie posterujesz
ja sygnałów step dir niestety nie znalazłem :-(
pozdrawiam

: 15 gru 2010, 18:58
autor: andula
Na stronie 12 pdf-a w tabelce w pozycji "Position Follower" jest dostępna opcja dla mojej wersji sterownika "Pulse & direction. Only differential inputs are available."
Być może jest możliwość zaprogramowania wejść cyfrowych do realizacji tych funkcji.
Może ktoś z lepszą znajomością angielskiego sprawdzi czy taka możliwość istnieje?

: 15 gru 2010, 19:23
autor: jarekk
Wersja PP ma opcję step/dir.
Z instrukcji nie wynika to bezpośrednio, ale stawiam na Aux.Encoder interface - strona 40. Na stronie 41 jest aplikacja w której ten właśnie enkoder używany jest do tworzenia osi zależnej.