dobór transformatora
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 15
- Posty: 210
- Rejestracja: 16 lut 2009, 19:07
- Lokalizacja: łódź
- Kontakt:
dobór transformatora
hej .. do skompletowania wszystkich podzespołów mojeje malutkiej frezareczki brakuje mi jeszcze transformator
możecie mi pomóc z doborem ??
transformator z strony naszego sponsora
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm
parametry podzespołów
3x silnik
- Liczba kroków: 200
- Ilość wyprowadzeń: 6
- Napięcie: 12 V
- Prąd fazy: 0.42 A
- Rezystancja uzwojenia: 29 ohm
- Indukcyjność uzwojenia: 36 mH
- Moment trzymający: 0.48 Nm
3x sterownik SSK-B05
1x płyta główna SSK-MB1
1x zasilacz Moduł MZ-01
hej
możecie mi pomóc z doborem ??
transformator z strony naszego sponsora
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm
parametry podzespołów
3x silnik
- Liczba kroków: 200
- Ilość wyprowadzeń: 6
- Napięcie: 12 V
- Prąd fazy: 0.42 A
- Rezystancja uzwojenia: 29 ohm
- Indukcyjność uzwojenia: 36 mH
- Moment trzymający: 0.48 Nm
3x sterownik SSK-B05
1x płyta główna SSK-MB1
1x zasilacz Moduł MZ-01
hej
Tagi:
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 731
- Rejestracja: 01 mar 2008, 18:08
- Lokalizacja: Warszawa
Ale sterowniki nie wytrzymają takiego napięcia.
Dlatego przy zakupie silników warto zwrócić uwagę na jakie są napięcie.
Możesz maksymalnie przepuścić napięcie 30V przez te sterowniki.
Więc 30÷1.41=21.276.... Czyli szukasz transformatora o nap. wy. 20V~ - 20×1.41=28.2V- na wyjściu zasilacza. U sponsora weź najmniejszy TR100 230/20V.
Dlatego przy zakupie silników warto zwrócić uwagę na jakie są napięcie.
Możesz maksymalnie przepuścić napięcie 30V przez te sterowniki.
Więc 30÷1.41=21.276.... Czyli szukasz transformatora o nap. wy. 20V~ - 20×1.41=28.2V- na wyjściu zasilacza. U sponsora weź najmniejszy TR100 230/20V.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 15
- Posty: 210
- Rejestracja: 16 lut 2009, 19:07
- Lokalizacja: łódź
- Kontakt:
czyli co silniki do wyrzucenia ?
ten transformator ma 2 kable z uzwojenia wrotnego i 2 kable z uzwojenia pierwotnego
na schemacie jest pokazany transformator z 4 kablami z uzwojenia wtórnego ?
czyli co ?
moduł MZ-01 cos nie halo z tym transformatorem
zarazem moduł MZ-02 zasila tylko sterowniki .... a czym zasilę płytę główną ?
a obliczenia dobrze zrobiłem
takie kosmiczne wyniki ?
ten transformator ma 2 kable z uzwojenia wrotnego i 2 kable z uzwojenia pierwotnego
na schemacie jest pokazany transformator z 4 kablami z uzwojenia wtórnego ?
czyli co ?
moduł MZ-01 cos nie halo z tym transformatorem
zarazem moduł MZ-02 zasila tylko sterowniki .... a czym zasilę płytę główną ?
a obliczenia dobrze zrobiłem
takie kosmiczne wyniki ?
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 00:22 przez rap3k, łącznie zmieniany 2 razy.
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 731
- Rejestracja: 01 mar 2008, 18:08
- Lokalizacja: Warszawa
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 731
- Rejestracja: 01 mar 2008, 18:08
- Lokalizacja: Warszawa
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 10
- Posty: 7736
- Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
- Lokalizacja: kraków
witam.
oczywiście że się " nie dygaj " - rób i będzie ok - silniki pociągną to co chcesz robić .
rób spokojnie mechanikę i myśl nad zasilaniem / itp - jest czas ( chyba ) .
jak byś miał wątpliwości odnośnie zasilania to zrób jakiś schemat i podeślij na forum = będzie można coś doradzić .
tylko - nie podłączaj na pałę - szkoda sterowników .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
oczywiście że się " nie dygaj " - rób i będzie ok - silniki pociągną to co chcesz robić .
rób spokojnie mechanikę i myśl nad zasilaniem / itp - jest czas ( chyba ) .
jak byś miał wątpliwości odnośnie zasilania to zrób jakiś schemat i podeślij na forum = będzie można coś doradzić .
tylko - nie podłączaj na pałę - szkoda sterowników .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 15
- Posty: 210
- Rejestracja: 16 lut 2009, 19:07
- Lokalizacja: łódź
- Kontakt:
no i tu jest problem ....
potrzebne elementy kupuje tez od sponsora ....
(a chciałbym kupić wszystko w jednej przesyłce ....)
wiec jak tylko poradzę sobie z tym zasilaniem ... złoże zamówienie i zacznę "składać"
frezareczka jest do grawerowanie w tworzywach sztucznych ... wrzecionkiem jest szlifierka 130W
nie prześlę żadnego schematu ... ponieważ elektrofonikę chce kupić gotową .... jak już stworzę frezareczke to będę próbował "majstrować" elektronikę samemu.
wiec na tę porę jestem zastopowany z wszystkimi pracami
policzmy jeszcze raz
silniki sa 12V
Prąd fazy: 0.42 A
ilość 3
wiec Uwy=12*20 = 240V
Uwy(t)=240/1.4=170V
P=170*3*0,42A=214W*68%=145W
dobrze?
czyli co ?
Transformator TR120 230/25,5V ??
nie mam zamiaru spalić tej drogiej elektroniki :/
i jeszcze jedno ... o co chodzi z tym transformatorem ... ze ma jedna czy dwie pary uzwojenia wtórnego ? (moduł Moduł MZ-01 umożliwia podłączenie 2 par u.wtórnego - po co czemu to ma służyć ?)
potrzebne elementy kupuje tez od sponsora ....
(a chciałbym kupić wszystko w jednej przesyłce ....)
wiec jak tylko poradzę sobie z tym zasilaniem ... złoże zamówienie i zacznę "składać"
frezareczka jest do grawerowanie w tworzywach sztucznych ... wrzecionkiem jest szlifierka 130W
nie prześlę żadnego schematu ... ponieważ elektrofonikę chce kupić gotową .... jak już stworzę frezareczke to będę próbował "majstrować" elektronikę samemu.
wiec na tę porę jestem zastopowany z wszystkimi pracami
policzmy jeszcze raz
silniki sa 12V
Prąd fazy: 0.42 A
ilość 3
wiec Uwy=12*20 = 240V
Uwy(t)=240/1.4=170V
P=170*3*0,42A=214W*68%=145W
dobrze?
czyli co ?
Transformator TR120 230/25,5V ??
nie mam zamiaru spalić tej drogiej elektroniki :/
i jeszcze jedno ... o co chodzi z tym transformatorem ... ze ma jedna czy dwie pary uzwojenia wtórnego ? (moduł Moduł MZ-01 umożliwia podłączenie 2 par u.wtórnego - po co czemu to ma służyć ?)
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 10:18 przez rap3k, łącznie zmieniany 3 razy.