Strona 1 z 1

Czy należy stosować opóźnienie załączania lini 40V?

: 23 wrz 2010, 21:27
autor: Tarru
Witam. Szybkie pytanie.
Zasilacz złożony z jednego trafa, mostek kondensatory, na wyjściu 35V DC i stabilizator 5V na logike... Czy MUSZE koniecznie stosowac opóźnienie załączania tej lini 35V? Czy stabilizator nie wprowadzi opóźnienia tak dużego, ze spali mi to sterownik? Sterownik SSK-B02...

Dzięki :)

: 23 wrz 2010, 22:11
autor: Leoo
Niema problemu podczas załączania.
Opóźnienie nie jest potrzebne. Wystarczy wyłączać sterowanie kiedy silniki trzymają.

: 24 wrz 2010, 00:17
autor: Tarru
Wielkie dzięki za odpowiedź, bo już tutaj sie martwiłem i specjalnie leciałem do sklepu po przekaźnik, i inne elementy, do tego dodatkowa płytka w układzie, platanina kabli itd... A teraz wiem ze mogę sobie to odpuścić, Jeszcze raz dzięki :)

: 24 wrz 2010, 09:35
autor: pasierbo
czy z UHU jest tak samo?

: 25 wrz 2010, 15:38
autor: Leoo
pasierbo pisze:czy z UHU jest tak samo?
Tak.