Strona 1 z 1

schemat sterownika krokowego 6A zepsuty pomóżcie

: 10 wrz 2010, 19:53
autor: max10
część koledzy mam straszny zgryz odpaliłem dziś frezarkę na nowym zasilaczu dwie osie działają a trzecia a dokładniej rzecz ujmując sterownik zaczął śmierdzieć spalenizną , mam do was bardzo wielka prośbę czy macie może schemat tego sterownika bo chciałbym go spróbować naprawić

Obrazek

Obrazek

Obrazek

: 10 wrz 2010, 20:03
autor: Leoo
Schemat nie jest potrzebny. Wystarczy wymienić uszkodzone elementy :)
Co prawda są aż 4 układy scalone ale trzy z nich połączone są równolegle.
Jeśli koniecznie Kolega potrzebuje schematu, to proszę sobie ściągnąć od SSK-B01. Jedyna różnica to 3 układy L298 zamiast jednego.

: 10 wrz 2010, 20:25
autor: max10
nie znam właśnie wartości rezystorów smd a najprawdopodobniej to one się spaliły

[ Dodano: 2010-09-10, 21:27 ]
dlatego byłbym bardzo wdzięczny za pomoc z wartościami tych rezystorów smd

: 11 wrz 2010, 01:03
autor: ezbig
Obawiam się, że jeśli cokolwiek miało by się tam upalić to jest to l298. Wystarczy na ułamek sekundy odłączyć zasilanie od logiki przy podłączonym zasilaniu silników, żeby ten układ poszedł z dymem. Uszkodzony l298 zwykle grzeje się mocno i jeśli go nie odłączysz to pęknie obudowa i pójdzie gęsty dym. Rezystorów w tym przy tym układzie jest niewiele - w zasadzie tylko 2 te 5W. Reszta jest przy sterowniku l297, a ten ich raczej nie popali.

: 11 wrz 2010, 16:45
autor: max10
a macie może jakiś pomysł jak sprawdzić L298

: 11 wrz 2010, 18:26
autor: Leoo
max10 pisze:a macie może jakiś pomysł jak sprawdzić L298
W karcie katalogowej układu znajduje się schemat wewnętrzny. Wszystko sprowadza się do sprawdzenia napięć na wejściach IN L298 oraz na odpowiadających im wyjściach OUT. Ogólnie rzecz biorąc jeśli na IN mamy 0V to na OUT też ma być 0, jeśli na IN jest 3,5V do 5V, to na OUT ma być napięcie bliskie temu z zasilacza. Sprawdzenie układu odbywa się bez silnika. Żeby odpowiednio wymuszać kolejne stany logiczne na wejściach L298, najlepiej podłączyć sterownik do PC i użyć programu sterującego w trybie JOG. Za pomocą strzałek klawiatury wywołamy kolejne kroki testowanego sterownika.