Strona 1 z 1

Przewody

: 13 maja 2010, 21:14
autor: dziara
Chciałbym się dowiedzieć jakie przewody stosuje się do zasilania silników krokowych. Czy wystarczą zwykłe przewody czy może są jakieś specjalne, ekranowane?? Jeśli tak to jak podłącza się ekran i co on w gruncie rzeczy daje. Zależy mi na niezawodności połączeń.

: 13 maja 2010, 22:05
autor: pltmaxnc
Optymalny przewód powinien być w ekranie , mieć żyły skręcane parami i być w miarę elastyczny.
Ekran zmniejsza emisję zakłóceń , powinien być podłączony jednym końcem do masy .
Można oczywiście z powodzeniem stosować "zwykłe"przewody ale przy budowie maszyny koszt kabli jest znikomy i warto zainwestować.
Przekrój żyły zależy od poboru prądu przez silnik i przyjmuje się gęstość ok 8 -10A /mm2 zależnie od zaleceń producenta kabla.

: 13 maja 2010, 22:37
autor: pukury
witam.
poszukaj na tej stronie - http://www.speckable.pl/?action=shop&id ... _p_grupa=4
nie są jakieś strasznie drogie .
pozdrawiam .

: 13 maja 2010, 23:05
autor: blue_17
A ja chciałbym się dowiedzieć jeśli można :)

Jakie złącza stosuje się do silników krokowych (od strony sterownika) i czy jest jakiś standard :?:

: 13 maja 2010, 23:14
autor: pltmaxnc
Chyba najpopularniejsze są czteropinowe tzw mikrofonowe gniazda i wtyki.
Gniazdo męskie, mocuje się do obudowy w której są umieszczone sterowniki , wtyk oczywiście żeński na kabel.
Można je obciążyć prądem do 5A a kupić min w TME.

: 14 maja 2010, 13:03
autor: radziwon
W urządzeniach z granitedevices do zasilania serw użyli kabli do monitora/drukarki. Kable są bardzo łatwo i tanio dostępne ( allegro -> sub-15 , db25 ), jedyny problem to połączenie po kilka pinów. We wspomnianym sterowniku małą płytkę do której lutowało się wtyczkę i łączyło z zaciskami śrubowymi.

: 14 maja 2010, 14:01
autor: dziara
Dzięki Panowie za pomoc. Dręczy mnie jeszcze jedna kwestia. Zacząłem się bawić ze sterowaniem i widzę, że z transformatora wychodzi całkiem spore napięcie (32V). Co z ochroną przed porażeniem. Czy stosuje się przewody zasilające z zerem ochronnym?? Jeśli tak to gdzie to zero podłączyć - tylko to skrzynki czy może do innych elementów?? Co z zerowaniem maszyny??