Jednoosiowy sterownik EDM
: 01 lis 2009, 00:01
Projekt prostej przystawki do osi Z, umożliwiającej elektroerozyjną obróbkę wgłębną, za pomocą tradycyjnej maszyny trzyosiowej.
P1 - częstotliwość STEP,
P2 - prąd maksymalny,
P3 - histereza prądu,
P4 - czas podnoszenia (płukanie),
P5 - czas palenia,
S1 - płukanie włącz/wyłącz,
S2 - podnoszenie w trybie ręcznym,
S3 - opuszczanie w trybie ręcznym,
S4 - automat/manual,
S5 - zworka polaryzacji DIR,
K1 - odłącza sterownik,
SW1 - włącznik zasilania,
D6 - sygnalizacja podnoszenia w trybie płukania,
D7 - sygnalizacja opuszczenia i palenia w trybie płukania,
D8 - sygnalizacja pracy automatycznej,
D10 - sygnalizacja włączenia zasilania,
J1 - wejście napięcia kondensatora wyładowczego,
J2 - wejścia/wyjścia/zasilanie.
Listwa J1:
1 +VE (plus eroda),
2 GND (minus materiał).
Listwa J2:
1 - wyjście sygnału STEP,
2 - wyjście sygnału DIR,
3 - wejście sygnału STEP,
4 - wejście sygnału DIR,
5 - zasilanie +5V,
6 - masa,
7 - wejście krańcówki STOP.
Przystawkę włączamy między płytę główną a oś Z lub za pomocą "przelotki" na kabel LPT między PC a płytę główną.
Archiwum WEDMPRO.RAR zawiera pliki niezbędne do produkcji PCB.
Jeśli są jakieś niejasności, proszę pytać.
P1 - częstotliwość STEP,
P2 - prąd maksymalny,
P3 - histereza prądu,
P4 - czas podnoszenia (płukanie),
P5 - czas palenia,
S1 - płukanie włącz/wyłącz,
S2 - podnoszenie w trybie ręcznym,
S3 - opuszczanie w trybie ręcznym,
S4 - automat/manual,
S5 - zworka polaryzacji DIR,
K1 - odłącza sterownik,
SW1 - włącznik zasilania,
D6 - sygnalizacja podnoszenia w trybie płukania,
D7 - sygnalizacja opuszczenia i palenia w trybie płukania,
D8 - sygnalizacja pracy automatycznej,
D10 - sygnalizacja włączenia zasilania,
J1 - wejście napięcia kondensatora wyładowczego,
J2 - wejścia/wyjścia/zasilanie.
Listwa J1:
1 +VE (plus eroda),
2 GND (minus materiał).
Listwa J2:
1 - wyjście sygnału STEP,
2 - wyjście sygnału DIR,
3 - wejście sygnału STEP,
4 - wejście sygnału DIR,
5 - zasilanie +5V,
6 - masa,
7 - wejście krańcówki STOP.
Przystawkę włączamy między płytę główną a oś Z lub za pomocą "przelotki" na kabel LPT między PC a płytę główną.
Archiwum WEDMPRO.RAR zawiera pliki niezbędne do produkcji PCB.
Jeśli są jakieś niejasności, proszę pytać.