Będzie działał ale jego pobór prądu wynosi 80mA i ma inną konfigurację styków.adam Fx pisze:JQX-115f 005-2zs4
Całkowity pobór prądu przez modelowy sterownik wynosi ok. 100mA z czego przekaźnik bierze 30mA.
Będzie działał ale jego pobór prądu wynosi 80mA i ma inną konfigurację styków.adam Fx pisze:JQX-115f 005-2zs4
Tak.adam Fx pisze:STEP DIR podłączam bezpośrednio pod wejścia w gdzieniegdzie ARK oznaczone DIRO STO ?? krańcówka podpięta jedna nóżką pod STOP drugą ma być podpięta pod GND? i wyłącza po zamknięciu obwodu ?
Napięcie erody podawane jest na dzielnik wejściowy z opornikami R1 i R2. Diody D1 i D2 stanowią zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem oraz przed zbyt wysoką wartością w/w napięcia. Przy aktualnym współczynniku podziału wynoszącym 22,3 teoretyczne napięcie +VE może wynieść 111,4V. Praktycznie można ustawić znacznie wyższą wartość, gdyż podczas wyładowania napięcie to mocno spada. Zakładając moc strat w R1 na poziomie 0,125W dopuszczalne napięcie +VE wyniesie 116,8V. Jeśli wymienimy R1 na 100k/0,25W napięcie dopuszczalne wzrośnie do 163V. O ile i to będzie za mało, możemy dołożyć opornik zewnętrzny np. 100k/0,125W (szeregowo do R1), wtedy napięcie wzrośnie do 223,6V.pit61 pisze:Leeo jakie można podać bezpieczne max. napięcie na erody aby nie uszkodzić płytki.