witam wszystkich
złożyłem sterowanie tj.
płyta główna SSK-MB 1
oś X 2 sterowniki M-880 synały z płyty wyprowadzone równolegle na te 2 stery i do każdego sterownika silnik 8.5 Nm 6 A
oś Y sterownik M-880 silnik 8.5 Nm 6A
oś Z sterownik M-880 silnik 4.5 Nm 7.8 A
do tego zasilanie 85 V
nie wiem o co tu chodzi ale silniki gubią kroki i nie mogę poszukac przyczyny
przewody ekranowane,uziemione,sterowniki podmieniane,silniki zamieniane,płyta główna podmienana poprostu masakra jakaś
przyczyna komputera odpada bo tym kompem steruje inną maszyną i wszystko chodzi cacy
jaki przekrój kabla powinien byc do tego sterowania bo jest 1mm kwadrat
dodam że wszystko brałem od MARCOMPA 77 a to solidna firma i nie sądzę żeby było coś uszkodzone
problem z krokowcami
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 731
- Rejestracja: 01 mar 2008, 18:08
- Lokalizacja: Warszawa
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 4017
- Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
- Lokalizacja: Tarnobrzeg
Re: problem z krokowcami
Sporo mocy trzeba do takiego sterowania.
Teoretycznie trafo powinno mieć 62V/26A -> 1,6kW!
Czy faktycznie jest takie?
Dla uzyskania pełnej mocy napędu trzeba dostarczyć jeszcze więcej prądu tj. 31A.
Teoretycznie trafo powinno mieć 62V/26A -> 1,6kW!
Czy faktycznie jest takie?
Dla uzyskania pełnej mocy napędu trzeba dostarczyć jeszcze więcej prądu tj. 31A.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 220
- Rejestracja: 19 mar 2007, 21:51
- Lokalizacja: PECNA
Leoo prąd jest odpowiednio wystarczający
problem okazał się banalny , a mianowicie testy przeprowadzałem na tzw. stoliku i co za tym idzie silniki nie miały żadnego obciążenia.
wystarczyło powiesic po metalowej szajbie na każdą z osi i problem znikł
ale ze mnie specjalista , przecież na forum gdzieś był poruszany już ten wątek
problem okazał się banalny , a mianowicie testy przeprowadzałem na tzw. stoliku i co za tym idzie silniki nie miały żadnego obciążenia.
wystarczyło powiesic po metalowej szajbie na każdą z osi i problem znikł
ale ze mnie specjalista , przecież na forum gdzieś był poruszany już ten wątek
ARAS