Strona 1 z 3
Problem z uruchomieniem
: 06 cze 2009, 19:23
autor: davu
Witam,
Mam płytkę główną ssk-mb1 i 3 sterowniki ssk-b01. Podłączyłem wszystko razem razem z silnikami 23KM-K035-34. Płytka główna działa dobrze, gdyż naciśnięcie krańcówki powoduje pokazanie tego w programie mach2. Tylko gdy podłącze sterownik do zasilania 24V to napięcie na zasilaczu spada do 0.7V a silnik się nie kręci, ale stawia opór przed kręceniem dużo większy niż nie podpięty. Silnik mam z 6 wyprowadzeniami, mam do podpięcia tylko 4 (już wiem które) ("niebieski, zielony" "żółty, różowy"), próbowałem już wszystkich kombinacji ale na nic.
Może wie ktoś co jest przyczyną tego że to nie działa.? Jeśli trzeba więcej danych to dodam
Pozdrawiam
(mam nadzieje że dobry dział, jeśli nie to proszę o przeniesienie).
: 06 cze 2009, 19:30
autor: SQ3VAZ
A jaki to zasilacz 24V? Jaka jest jego wydajność prądowa? Możliwe, że działa jakieś zabezpieczenie ograniczające napięcie wyjściowe zasilacza po przekroczeniu danego prądu / tu dość niewielkiego/.
Darek J.
: 06 cze 2009, 20:27
autor: davu
A oryginalnie to ten zasilacz zasilał silnik 18w i jeszcze kilka mniejszych, możliwe że ma zabezpieczenie bo ta płytka stabilizująca jest bardzo skomplikowana. Dzięki za sugestie, w poniedziałek coś pośturam.
: 06 cze 2009, 20:47
autor: namemartin
Witam!
Jeśli ten zasilacz ma moc 18W i napięcie 24V =0.75A - wydajność prądowa jest dużo za mała.
Napięcie także powinieneś podnieść do około 36V
Pozdrawiam
: 06 cze 2009, 21:16
autor: SQ3VAZ
Silnik niby 24V/2A. Jak na fazę testów to trafo 24V/80-200 W, prostownik i kondensatory. Na trzy silniki to 200W, prostownik 8 - 10A i kondensator min.33000uF. Powinno wystarczyć.
: 07 cze 2009, 10:06
autor: wood carver
trafo prawdopodobnie za słabe, stąd spadek napięcia.. albo zwarcie na sterowniku ..trzeba w obwód wpiąc Amperomierz i sprawdzić jaki prąd płynie
masz bezpiczniki?
[ Dodano: 2009-06-07, 10:09 ]
namemartin pisze:Witam!
Napięcie także powinieneś podnieść do około 36 VPozdrawiam
24 V x 1,41 kondensator ... 34 V
: 07 cze 2009, 13:28
autor: namemartin
wood carver pisze:[ Dodano: 2009-06-07, 10:09 ]
namemartin napisał/a:
Witam!
Napięcie także powinieneś podnieść do około 36 VPozdrawiam
24 V x 1,41 kondensator ... 34 V
Napisałem około i wiem ile to 24x1,41
Transformator może być 24V~ , ale nie musi równie dobrze może być 27V~ co da na wyjściu po podbiciu przez kondensatory 38V- i też będzie dobrze.
---
davu Zakładając, że będziesz kupował trafo 24V~ musi ono mieć moc minimum 150W, a idealnie jak będzie miało 200W (zapas mocy)
Pozdrawiam
: 07 cze 2009, 16:12
autor: wood carver
ja nie twierdze ze nie wiesz....poprostu mozna łatwo kogos wprowadzic w błąd- kupi trafo 36 V a za kondensatorem to juz ma napiecie którego jego sterownik nie przetrzyma...
: 07 cze 2009, 18:19
autor: namemartin
Ok. racja nie pomyślałem o tym. Założyłem, że autor tematu przeczytał instrukcję uruchomienia układu i doboru zasilacza skoro zakupił układy u sponsora.... są tam wszystkie informacje dotyczące doboru zasilacza itd.
: 10 cze 2009, 15:11
autor: davu
Spróbowałem usunąć zabezpieczenia, podpiąłem sam mostek z kondensatorami i gdy na wyjściu transformatora jest 36V to na końcu mam 55V i tego ani nie próbowałem podpinać. Transformator ma także wyjście na 15V, co po przepuszczeniu daje 20V i też przysiada. Może podpiąć jak jest 55V i spadnie do dobrego napięcia? (Narazie chce tylko zobaczyć czy to będzie dobrze działać, jak tak to kupię konkretny transformator)
Zauważyłem że zaraz po włączeniu do zasilania w sterowniku silnie grzeją się diody, może to dlatego zasilacz przysiada?