W maszynie cnc jako krańcówki są czujnik zbliżeniowe.
Takie.
Obecnie podłączone pod sterownik Omron SYSMAC C40K (pewnie niebezpośrednio)
Muszę to podłączyć pod sterownik od płyty głównej nowej elektroniki do tej
maszyny. A tam przewidziane są krańcówki mechaniczne. Tak to wygląda:

Jak to zrealizować?
Robert
: 17 kwie 2009, 08:06
autor: GGG
może się mylę ale czy nie działa to tak(ten czujnik),że w momencie zadziałania porostu przewodzi?Zdaje się ,że mam do czynienia z podobnymi czujnikami do ustalenia położenia piły też 2 przewody jeden zasilam a na drugim jest napięcie w momencie zadziałania na siłowniku.
: 17 kwie 2009, 16:22
autor: kasjo
Ja bym próbował tak:
Biały przewód wspólny (+5V)
Czarny na wejścia
: 17 kwie 2009, 16:54
autor: gwozdex
Witam!
Według mnie Panowie jesteście w błędzie!
Kolego musisz zastosować przekaźnik aby zastosować te czujniki! dlaczego? Już tłumacze. Wyjścia tych czujników są typu NPN lub PNP co oznacza ze obiążenie podłącza się pomiędzy wyjście tego czujnika a plus (lub minus w zależności od typu).
Jeśli jest to czujnik PNP to w stanie aktywnym czujnik wystawia na wyjście +. Zatem jeśli chcesz podłączyć cewke przekaźnika to robisz to tak ze do jednego wyprowadzenia podłączasz na stałe "minus" a drugie wyprowadzenie podłączasz do wyjścia czujnika. potem styki wykorzystujesz jak zwykłą krańcówkę.
Jeśli będą jeszcze jakieś problemy to chętnie wyjaśnię.
: 17 kwie 2009, 17:32
autor: kasjo
Już chciałem się sprzeczać, ale po namyśle dochodzę do wniosku. że gwozdex może mieć rację

Jeżeli wejście sterownika nie jest podciągnięte do minusa przez rezystor (równie dobrze może być podciągnięte do "+" albo "wisieć" w powietrzu- trzeba by to sprawdzić miernikiem) to taki czujnik nie zadziała.
: 17 kwie 2009, 18:49
autor: Leoo
Czujnik ma dwa przewody i w zależności od biegunowości zachowuje się jak styk normalnie otwarty lub zamknięty. Bardzo możliwe, że nie trzeba podłączać przekaźnika a jedynie opornik podciągający. Trzeba jednak zmierzyć napięcie na zaciskach podczas pracy, by mieć pewność, że osiągają one progi stanów logicznych.
: 17 kwie 2009, 23:27
autor: paulg
Witam.
Używałem podobnych czujników nie jeden raz - i podłączanie do przekaźników nie jest potrzebne.
Czujniki mają : wejście zasilania , no i wyjście ( albo 2 ) typu właśnie PNP lub NPN
Po podłączeniu wyjścia PNP trzeba pamiętać o podpięciu masy zasilania czujnika z masą wejścia krańcówki , lub w przypadku NPN plusa zasilania.
Poza tym jakikolwiek przekaźnik w obwodzie krańcówki będzie powodował znaczne zakłócenia - chociażby od "drgających" styków , co może wpływać negatywnie na pracę , oraz na dokładność.
: 19 kwie 2009, 21:27
autor: RobWan
paulg pisze:Czujniki mają : wejście zasilania , no i wyjście ( albo 2 )
Ale te moje są dwuprzewodowe.
http://tiny.pl/z7l3
I jak włączę je w obwód zamiast krańcówki to na nich jest spadek napięcia 4.6 V i na diodzie transoptora 1.6 V a zasilamy to 5 V.
No i transoptor przełącza przy 5 mA a minimalny prąd jaki musi płynąć przez tę krańcówkę to 4 mA. Tak więc według mnie się nie da bezpośrednio.
Robert
: 19 kwie 2009, 22:14
autor: Leoo
RobWan pisze:I jak włączę je w obwód zamiast krańcówki to na nich jest spadek napięcia 4.6 V i na diodzie transoptora 1.6 V a zasilamy to 5 V.
Żaden problem.
Czujniki trzeba zasilić napięciem 9V. Wszystkie włączamy jedną końcówką do +9V a do drugich podłączamy oporniki 72Ohm/0,5W do masy. Napięcia na opornikach będą wynosiły 0,06V lub 4,4V w zależności od stanu czujnika, czyli praktycznie standard TTL. Wejście stabilizatora 7809 należy włączyć tam gdzie wejście istniejącego 7812.
: 19 kwie 2009, 23:40
autor: RobWan
Na
tej płytce nie ma 12 V (7812) jest 5 V (7805). Ale to nie problem. Chcę podłączyć te krańcówki pod istniejącą optoizolację na tej płytce (CNY 74-4). W szereg z diodą optoizolatora jest opornik 1k. I jeżeli zasilę je 12 V (w połączeniu takim jak pisałeś) to chyba będzie ok? Mam w maszynie 12 V to obejdzie się bez dodatkowego zasilacza.
Robert