Strona 1 z 1
Problem ze sterownikiem. Niestabilna praca
: 07 kwie 2009, 20:50
autor: sto volt
Witam!
Złożyłem sterowanie do swojej maszynki:
3x SSK-B01
Płyta główna SSK-MB1
Trafo ok. 200W 22V AC
Mostek 15A
Kondek 15000/50V
Napędza to 2 silniki 24V 2A ok. 0.8Nm i jeden silnik 3.6V 1.5A ok. 0.5Nm.
Problem jest taki, ze gdy każdy sterownik pracuje samodzielnie(zworka J1 na master) wszystko jest ok, ale gdy połączę 2 lub 3 sterowniki ze sobą(w jednym zworka na master, w pozostałych na slave i połączone złączem sync) silniki buczą, trzęsą maszyną. Niby się wolno kręcą, ale gubią kroki, strasznie buczą i w ogóle. Na postoju maja taki mały moment, że można je obrócić palcami. Co może być nie tak

Pomóżcie

: 07 kwie 2009, 22:22
autor: Leoo
sto volt pisze:Problem jest taki, ze gdy każdy sterownik pracuje samodzielnie(zworka J1 na master) wszystko jest ok, ale gdy połączę 2 lub 3 sterowniki ze sobą(w jednym zworka na master, w pozostałych na slave i połączone złączem sync) silniki buczą, trzęsą maszyną.
W jakim celu Kolega łączy ze sobą sterowniki?
Proszę usunąć łącza synchronizacji i każdy sterownik ustawić na master.
: 08 kwie 2009, 06:22
autor: sto volt
Bo tak jest w instrukcji obsługi, żeby połączyć. A Wy nie łączycie?? Kolega Leo też tych sterowników uzywa??
problem ze sterownikiem
: 08 kwie 2009, 07:52
autor: priv
ja uzywam tego zestawu i mam polaczone tak jak pisze instrukcja / 1 master 2 slave /
i wszystko chodzi ok. moze w sterowniku ktory ustawiasz na master, jest uszkodzony
generator???, sprobuj inny ustawic na mastera, sprawdz czy masz dobrze ustawione prady
dla silnikow, moze sa za male i silnikom brakuje mocy ???, pozatym kondensator 15000 mf
moim zdaniem jest stanowco za maly do tego zestawu, ja przy podobnych silnikach mam
64000 mf. uwazam ze 3200 mf. by wystarczylo, ale taki mialem to go zamontowale i chodzi ok.
jezeli pomoglem - ncisnij > pomogl < to nic nie koszuje
pzdr - priv -

: 08 kwie 2009, 08:24
autor: Leoo
sto volt pisze:Bo tak jest w instrukcji obsługi, żeby połączyć. A Wy nie łączycie?? Kolega Leo też tych sterowników uzywa??
Nie, nie używa ale miał niechlubną przyjemność naprawiać kilka.
Brakuje mocy silnikom gdyż na skutek synchronizacji pobierają prąd w tym samym momencie. Sytuacja pogarsza się kiedy ustawiony jest półkrok. Sterowniki profesjonalne np. M542 nie posiadają takich dodatków a sterowania na nich oparte mają się doskonale.
Nie wciskaj "pomógł" nie jestem tu po to, by zbierać punkty.
: 08 kwie 2009, 09:35
autor: beowolf
ale to jest dziwne - skoro sterowniki takie wystawione są na sprzedaż to powinne poprawnie działać nawet przy półkroku. Ja swoje sterowniki SKK B02 oparte na dwóch układach L298 sprawdze jutro więc napisze czy przy nich również zachodzi takie zjawisko jak u kolegi sto volt.
: 09 kwie 2009, 13:27
autor: sto volt
Problem rozwiązany. Przyczyną był za słaby zasilacz 12V podpinany do mb. Taki zasilacz powinien mieć przynajmniej 500mA, ja dałem ok. 150mA. Po wymianie na mocniejszy wszystko jest ok
Wszystkim dziękuje za zainteresowanie tematem
Temat uważam za zamknięty.