Strona 1 z 5

Sterownik bipolarny 4,2A z mikrokrokiem 1/128!!!

: 30 lis 2005, 23:16
autor: Piotr Rakowski
Sprowadziłem sobie właśnie dosyć tanio (3 sztuki na razie) bardzo ciekawe sterowniki silników krokowych bipolarnych z niewiarygodnym wręcz mikrokrokiem 1/128. Będę na pewno o nich Was informował, bo są dosyć tanie (ok. 60 USD/sztuka) i być może uruchomimy następną listę społeczną, jeśli okażą się tak rewelacyjne, jak podaje ich producent:

M542 Microstepping Driver

* Patented technology
* High performance, low cost
* Supply voltage up to +50VDC, current output up to 4.2A peak
* Optically isolated input signals, pulse frequency up to 400 KHz
* Automatic idle-current reduction
* 3-state current control for less motor heating
* 16 selectable resolutions in decimal and binary
* Suitable for 4,6,8 lead motors
* Stepping on upward or downward pulse edge (selectable)
* DIP switch current setting with 8 different value
* CW/CCW mode available (optional)
* Over-voltage and short-circuit protection
* Small size (118x75.5x33mm)

Oto linki do następnych zdjęć:

- widok radiatora (praktyczne cała obudowa)
- widok od strony wejść
- zbliżenie na stopień mocy (MOSFETy)

I jeszcze link do manuala (po angielsku): M542-manual.PDF

: 01 gru 2005, 08:22
autor: pit202
podobaję mi sie potraktowane papierem sciernym scalaki ;-)

a tak na powaznie, to czekamy na ocenę i osiągi.

: 01 gru 2005, 19:15
autor: Piotr Rakowski
Tak, z tym ścieraniem spotykam się często u chińskich producentów. Jest to zrozumiałe, zważywszy na fakt "podrabiania chńczyka przez chińczyków".

Sprawą testowania zajmie się najprawdopodobniej kolega MARKOMP77 przy okazji testowania naszych nowych silników krokowych z listy społecznej nr 3.

: 05 gru 2005, 09:56
autor: Kostek
Mam jedna uwage do tego sterownika .Pisza prad 4,2A w szczycie i 3A prad skuteczny.Tak bedzie przy niskich napieciach zasilania.Jezeli podlaczymy 48V bo mozna , obawiam sie ze nie osiagniemy 1A pradu skutecznego na faze.
Wedlug mnie tam gdzie nie zalezy na predkosci sterownik sie sprawdzi.Jednak " pogonic"silnikow nim sie nie da.

: 05 gru 2005, 15:52
autor: Piotr Rakowski
Postestujemy - zoabczymy. MARKCOMP77 to fachowiec - liczę się z jego opinią.

: 15 gru 2005, 23:59
autor: markcomp77
[ Dodano: 2005-12-16, 00:09 ]
Kostek pisze:Mam jedna uwage do tego sterownika .Pisza prad 4,2A w szczycie i 3A prad skuteczny.Tak bedzie przy niskich napieciach zasilania.Jezeli podlaczymy 48V bo mozna , obawiam sie ze nie osiagniemy 1A pradu skutecznego na faze.
przy zasilaniu 30V (tak było mi wygodnie) sterownik był w stanie wymuszać prąd 4.2A w szczycie...
oczywiście mogłem ustawić krok 1/2... i wtedy miałem schodki - ten najwyższy miał oczywiście wartość jaką ustawiłem (np. 4.2A)

testów przy napieciu 48V bym nie polecał ze względu na zwroty z silnika (Back EMF)... które w pewnych układach mogą doprowadzić do chwilowego wzrostu napięcia zasilania o kilka (a może nawet ponad 10) voltów...

a sterownik ma napisane - zasilać do 50V

Kostek pisze:Wedlug mnie tam gdzie nie zalezy na predkosci sterownik sie sprawdzi.Jednak " pogonic"silnikow nim sie nie da.
pogonić się nim TROSZECZKĘ da.... ale oczywiście - gdyby końcówka mogła pracować przy np. 120V - to gonienie byłoby bardziej skuteczne ;)

: 16 gru 2005, 00:41
autor: triera
Wystarczy zajrzeć w:
http://www.pacsci.com/support/documents ... tepsel.pdf str. 6
aby zorientować się, że w porównaniu do zwykle stosowanych 24/30V,
warto zbliżać się do tych 48V...

: 18 gru 2005, 22:02
autor: markcomp77
triera pisze:aby zorientować się, że w porównaniu do zwykle stosowanych 24/30V,
warto zbliżać się do tych 48V...
nie neguję sensu podwyższania napiecia zasilania i zbliżenia się do możliwości sterownika...

co ilustruje obrazek z pdf-a ;)
Obrazek


ale wtedy trzeba się specjalnie zabezpieczać przed skokami napiecia (Back EMF) ;(
a i oczywiście trzeba zdobyć (nawinąć) odpowiednie trafo... a traf 24V wszędzie pełno :)

: 19 gru 2005, 00:29
autor: triera
Toroidy siecowe 30V też są łatwo dostępne - INDEL
np. przez TME i wielu wielu innych miejscach.
A z ~30V mamy =42V :)
i nie żałujmy na uF

myślę o połączeniu:
http://www.nc-step.de/pdf/netzteil_doku_11.pdf
i układu Returned Energy Dump
oraz High Input Voltage Regulator
z Yahoo Groups CAD_CAM_EDM_DRO
bo inaczej nam L7812/L7805 choćby i CV
zadymi...
(trafo osobno - zatem urządzenie zasilane ~30V)

: 19 gru 2005, 02:17
autor: markcomp77
aby ułatwić analizę... na ekranie schemat z pdfa:

Obrazek

plus ciekawy zasilacz impulsowy:

Obrazek

oraz wspomniany... RETURNED ENERGY DUMP

Obrazek

no to do analizy :)