Strona 1 z 2

Trzy krańcówki na oś.

: 07 mar 2009, 01:47
autor: RobWan
Po co są trzy krańcówki na jednej osi? Jedna z jednej strony i dwie z drugiej. Te dwie w kilkucentymetrowej odległości od siebie.

Robert

: 07 mar 2009, 02:28
autor: OZI
Dwie skrajne krańcówki działają jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyjazdem poza ustalony obszar pracy a trzecia krańcówka działa jako HOME tzn. do pozycjonowania, zerowania maszyny.

: 07 mar 2009, 06:57
autor: easy2002
Witaj
W starych maszynach gdzie liniały miały tylko jeden punkt bazowy i to na końcu , pierwsza służyła do zwalniania prędkości, druga od zatrzymania (punk koncowy) i zjechania bez potrzeby potwierdzania a trzecia to już zablokowanie osi prośba o potwierdzenie działania i zjazd
jeśli chodzi koledze o maszyny przemysłowe to krańcówka nie słyży do zerowania osi (home)
I jeszcze są mechaniczne zabezpieczenia i softwerowe
:wink:

: 07 mar 2009, 09:15
autor: RobWan
Te krańcówki są w maszynie, o której piszę w tym wątku.


Szukam rozpaczliwie :cry: przyczyny nie działania posuwów. Bermaq CB-CN. Ani ręcznie (strzałki, zdjęcie 7) ani z uruchomionego programu (zdjęcie 3 i ostatnie).
INTH <> 00 CHECK BASE ADDRESS.
Waiting for 0D00

Robert

: 07 mar 2009, 13:40
autor: sasii
a dzwonił kolega do sprzedawcy ?
sprzedawca powinien udzielić jakiś rad ewentualnie pokazać jak ja uruchomić.
chyba ze to był tylko pośrednik.

: 07 mar 2009, 15:55
autor: RobWan
Byłem widziałem maszynę. Sprzedający nie ma pojęcia. Mówił, że widział jak działa przed przywiezieniem.

Robert

: 07 mar 2009, 22:07
autor: romgol
Witaj Robert
Sprawdziłem kilkadziesiąt postprocesorów ,niestety żaden nie generuje identycznego zapisu
g kodu.
Ten który podałeś ,bardzo zbliżony do Macha .

: 07 mar 2009, 22:39
autor: RobWan
Rozszerzeni pliku z g-kodem to SUP.

Robert

: 08 mar 2009, 20:27
autor: romgol
na 114 postprocesorów żaden nie ma tego rozszerzenia :cry: :cry:
Ponieważ pisałeś że nie możesz jej uruchomić -sprawdzałeś zasilanie silników?, a może
jest jakaś blokada systemowa przed przypadkowym uruchomieniem?.
Są jakieś objawy z silników ,odgłosy trymowania?.

: 08 mar 2009, 20:31
autor: RobWan
Tak, silniki trzymają. Po wyłączeniu zasilania można kręcić. Jest SECURE CODE podczas startu programu. Podobno kod to 0000. Ale cokolwiek nie wpiszę i tak się uruchamia program sterujący. Jeżeli faktycznie wina tego kodu to komunikat nieadekwatny do przyczyny.

Sam g-kod jest też dziwny miejscami. Widać to na zdjęciach.
OUT4 1 OUT4 0 to pewnie wrzeciono (Z) dół/góra
OUT7 1 OUT7 0 to wrzeciono START/STOP

Obrazek

Robert