Strona 1 z 2
klopot z M542 - taktowanie generatorem
: 22 sty 2009, 22:57
autor: ajek
Witam,
pierwszy raz mam kontakt z M542 i mam drobne klopoty z nim...
czy mogłby ktoś tak bardzo prosto opisac co powinno byc podane na wejscia PUL(+), PUL(-), DIR(+), DIR(-), ENA(+), ENA(-) tak zeby mozna bylo z generatora sygnal podac i jakie powinny byc ustawienia prądowe dla takiego silnika:
http://www.allegro.pl/item531352740_sil ... _nowy.html
I jak najlepiej połączyć taki silnik: szeregowo czy rownolegle?
dzieki za wszelka pomoc i prosze o wyrozumialosc...
: 23 sty 2009, 00:49
autor: markcomp77
pomiędzy wejściem (+) i (-) musi popłynąć prąd aby sygnał był sterowany
jeśli dysponujemy generatorem o wyjściu TTL wystarczy je połączyć z PUL(+) a PUL(-) do masy generatora (wydajność kilkanaście miliamper)
sygnał ENABLE bez sterowania oznacza zezwolenie na pracę
sygnał DIR decyduje o kierunku obrotów silnika...
oczywiście trzeba jeszcze połączyć silnik
a na końcu zasilanie (pomyłka biegunowości NISZCZY sterownik)
zasilanie teoretycznie nie powinno być większe niż 50V... w praktyce bez układów zabezpieczenia nad-napięciowego - nie więcej niż 40V
jeśli generator zacznie generować impulsy o czasie trwanie paru us
i o niezbyt dużej częstotliwości - to silnik powinien się zacząć kręcić
pozostaje jeszcze ustawienie prądu.... i podziału kroku...
--
połączenie równoległe faz silnika - oznacza mniejszą indukcyjność => bardziej płaską charakterystykę moment / prędkość obrotowa (prędkość maksymalna)
więcej na ten temat na mojej stronie z profilu
--
dla silnika 57h76-2008 w połączeniu szeregowym ustawiamy prąd bliski 1,41 - czyli 1,46A
dla połączenia równoległego wymagany jest prąd 2,8A... czyli ustawiamy 2,84A
: 01 paź 2010, 00:51
autor: karamba77
Witam
Podłącze się pod temat, ja również konfigurowałem ten sterownik z generatorem i niestety, coś spaprałem bo, mam teraz zwarcie na zasilaniu, z zasilacza wychodziło 53v
Robiłem to pierwszy raz, a z elektroniki jestem cieniutki, w każdym razie po załączeniu tego napięcia na początku nic się nie działo nie odpalał silnika tylko w momencie odłączenia kiedy napięcie spadało zapalała się zielona dioda i coś jakby skwierczało, więc pomyślałem że to napięcie jest może za wysokie, dałem więc kilka rezystorów 10om szeregowo żeby je obniżyć i sterownik ruszył, zacząłem więc kombinować ze zworkami podziałów kroków na generatorze i kiedy doszedłem do 1:1 i wkręciłem silnik trochę na większe obroty nagle wszystko zgasło, a rezystory przed zasilaniem zaczęły się grzać, sprawdziłem miernikiem jest zwarcie. totalna porażka, prąd na sterowniku był ustawiony na minimum, co ciekawe nic się nie grzało, fajnie śmigał aż tu nagle zgon,
prosiłbym o jakąś wskazówkę co tam poleciało, może da się go jeszcze ożywić. sorry za styl. pozdrawiam
: 01 paź 2010, 11:50
autor: Leoo
Wskazówka jest prosta - trzeba kupić nowy sterownik
Zalecane napięcie zasilania to 36V i stosowanie go dobrze wychodzi finansowo
Oporniki włączane w szereg z zasilaczem nie gwarantują trwałego zmniejszenia napięcia.
: 01 paź 2010, 13:27
autor: karamba77
Szkoda przez chwile łudziłem się że może wystarczy wymienić któryś tranzystor mocy, w dokumentacji max napięcia było 50V, pewnie podczas włączania idzie przez ułamek sekundy jeszcze wyższe napięcie. Coś mi nie grało od początku, gdy sterownik ożywał kiedy kondensatory się rozładowywały i napięcie było w tedy przez chwile ok. Może mnie to czegoś nauczy. Dzięki za szybką odpowiedź
: 01 paź 2010, 14:52
autor: Leoo
Oczywiście jest szansa, że uszkodził się tylko tranzystor i jeśli Kolega czuje się na siłach wymienić, to trzeba spróbować.
Broblem z instrukcją
: 16 maja 2012, 01:29
autor: muste
Posiadam 3 sterowniki m542 i zastanawiam się od dłuższego czasu jak mam ustawić te małe przełączniki jest ich 8 na każdym
trochę się rzuciłem na zbudowanie frezarki cnc podłączyłem wszystko zgodnie z schematem i tu moja wiedza się skończyła na każdej płytce są jakieś przełączniki a instrukcje nie do końca jasne
skk-mb1
mz-01
57h76-3008b
trafo tt-420
jeśli ktoś jest w stanie pomóc i doradzić w ustawieniu tych urządzeń to proszę o kontakt
[email protected]
: 16 maja 2012, 16:51
autor: Leoo
muste pisze:podłączyłem wszystko zgodnie z schematem
Silnik ma 8 przewodów, jak został podłączony do sterownika? Od jego konfiguracji zależy nastawa prądu przełącznikami tzn. 2,1 albo 4,2A.
Dla 2,1A - 1 on, 2 on, 3 off, 4 off.
Dla 4,2A - 1 off, 2 off, 3 off 4, off.
Mikrokrok proponuję na początek ustawić na 1/16
5 off, 6 off, 7 on, 8 off.
Dziękuję sterowniki ustawione wg. wskazówki
: 16 maja 2012, 22:53
autor: muste
wiem że to trochę nie w tym temacie
potrzebuję jeszcze porady dotyczącej płyty głównej SSK-MB1
tam też znajdują się 3 przełączniki i nie wiem jak je ustawić ??
: 17 maja 2012, 06:29
autor: zacharius
to sa przelączniki pełny(FULL) bądź półkrok(HALF) dla osi XYZ