Strona 1 z 1
L298 mi się pali i nie wiem dlaczego
: 08 paź 2005, 19:18
autor: domlas1
Witam, sytuacja wygląda tak. posiadam sterowniki zakupione z forum CNC L297/298, podaje zasilanie 35V i 12V wszystko jest ok, po jakieś godzinie pracy któryś z sterowników pada (chłodzenie ma dobre 24stopni na radiatorze) a objawia się tym że słychać jakby silnik sie obracał ale stoi w miejscu i trzyma moment czyli cewki są załączone. A gdy odłącze silnik i podam napięcie to po prostu układ L297 się pali. Już trzy układy wymieniłem i nic. Sterownik jest zamontowqany pod maszyną i może przenoszone drgania na układ scalony go niszczą, gdyby było by coś złego w połączeniach to układ od razu by się spalił, ale to dzieje się po jakieś godzinie pracy. Co mam zrobić dalej z.....???
: 08 paź 2005, 21:52
autor: bogdan_p
trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi co jest powodem niszczenia układu , proponuje sprawdzić wartość napięcia zasilającego może bez obiążenia jest one zbyt duże i dlatego po odłączeniu silników powoduje spalenie układu , sprawdził bym również wszystkie diody , dokonaj pomiarów napięcia i prądów w czasie pracy i postoju , osobiście stawiam na zbyt duże napięcie zasilające
: 08 paź 2005, 22:39
autor: pukury
witam !! może doszukuję się dziwnych problemów ale jakie masz opory 0.5Ω - powinny być bezinducyjne , masz może " druciaki " ? jak tak to żle . może problem jest nie w 298 ale w 297 , może coś się " zatrzaskuje " ( poziom logiczny ) . albo zawolne diody ? pozdrawiam !!
: 08 paź 2005, 22:47
autor: bogdan123
Z noty katalogowej wynika , że L297 pracuje z zasilaniem 5 V .
Jeśli twój sterownik ma zamiast 5V 12V to wiesz co trzeba zrobić .
Domlas1 czy mogłbyś podesłać mi na maila program DESKCNC (starszą wersje )?
: 09 paź 2005, 00:16
autor: pukury
witam ! do płytki doprowadza 12V ale tam po drodze ma zdaje się 7805 i 5V . nawiasem mówiąc ( do Kol. Bogdan123 ) alu. kupujemy w tym samym sklepi - zdaje się - koło ronda Grunwaldzkiego ?

pozdrawiam !!
: 09 paź 2005, 10:11
autor: bogdan123
Istotnie , tak jest ale oprócz tego miejsca jest jeszcze sklep przy ul. Tatarskiej .
Czy miałbyś może soft DESKCNC starszą wersje bez limitu czasowego ?
Albo kontakt do kogoś konkretnego który taką wersje tego softu posiada ?
: 09 paź 2005, 10:20
autor: pit202
trzeba uwazac jak ktos ma 2 zrodla zasilania 5V i 30V( silniki ), ja mialem kiedys tak, 2 transformatory, bardzo zadko ale zdarzalo sie ze ten 30V`owy szybciej sie wlaczyl i palił caly sterownik, sprawa oczywiscie nie ma nic wspolnego jak ktos ma jeden transpormator.
A gdy odłącze silnik i podam napięcie to po prostu układ L297 się pali.
a co to znaczy ? odlaczasz fizycznie cewki i wlaczasz zasilanie ? ? ?
: 09 paź 2005, 10:40
autor: ottop
Patrząc na Twoją galerie nie widzę radiatora na L7805 (ale może to wina zięcia). Jeśli nawet jest to i tak warto przyjrzeć się mu bliżej, może on również być winny. L78xx posiadają wbudowane zabezpieczenia termiczne i przeciw przeciążeniowe. Działanie zabezpieczenia polega na wyłączaniu chwilowym L78xx, czyli na pewien czas nie mamy 5V. Według producenta L298, sytuacja kiedy układ ma zasilanie dla silników bez zasilania logiki (+5V) praktycznie oznacza jego śmierć (mostki działają w zwarciu). Można by przynajmniej spróbować dołożyć szybkie bezpieczniki 4A (zależnie od silników), istnieje wtedy przynajmniej szansa, że bezpiecznik w momencie braku 5V zdąży się spalić przed L298

: 09 paź 2005, 15:11
autor: domlas1
tak, koledzy macie racje, włączałem róznie zasilania najpierw 30V a następnie 5V i to prawdopodobnie paliło układy, prześlijcie mi e-maile to powysyłam wam ten program, dzieki za rade. Wcześniej załączałem jednoczesnie napięcia i nic się nie działo....
: 09 paź 2005, 19:23
autor: lisow1
No i po problemie.
U mnie w jednym sterowniku L297 byŁ uszkodzony, być może od lutowania itp.
Po wymianie L297 na nowy wszystko dziaŁa ok.