Strona 1 z 1

Pytanie laika o zakłucenia w szafce sterowniczej.

: 04 sty 2009, 23:03
autor: Mrozik
Witam, otóż skończyłem dzisiaj swoją szafkę sterowniczą do maszynki cnc i wygląda to tak że na bardzo małej powierzchni mam upchane sterowniki, płytę główną, zasilacz ze strony sponsora forum oraz transformator dość duży i trochę przełączników i diód. Wszystko to jest połączone ogromną masą kabli, które wprawdzie są pospinane opaskami i uporządkowane, ale w większości przypadków się ze sobą stykają, kable od płyty do sterowników leżą nieopodal kabla 220v i tu rodzi się pytanie. Czy takie upakowanie kabli nie wpłynie ujemnie na pracę silników, tzn czy nie będzie jakiś zakłuceń etc? Jeszcze tego nie sprawdzałem bo chcę aby to najpierw przejżał kolega elektronik więc nie mogę stwierdzić organoleptycznie. Czy bliskość transformatora nie wpływa na pracę sterowników?

: 04 sty 2009, 23:06
autor: b_j
Podstawowe pytanie jakie sie rodzi... czy zostały zastosowane kable ekranowane wszędzie tam gdzie jest to wymagane- i odpowiednio podłączone - bo sam fakt istnienia ekranu nic nie daje !! Oczywiście priorytetem jest zastosowanie kabla ekranowanego od falownika , i kabli ekranowanych od wył. krańcowych itp.

: 04 sty 2009, 23:11
autor: Leoo
Generalnie większość producentów podzespołów sterowniczych zaleca prowadzenie przewodów sygnałowych (logika, LPT itp.) w odległości nie mniejszej jak 100mm od zasilania, trafa i innych kabli wysokoprądowych.

: 04 sty 2009, 23:38
autor: Mrozik
Mam kable ekranowane od sterowników do silników i od płyty do krańcówek. Kabel lpt jest ekranowany. Ekranowanie mam podłączyć do masy? Jak to zrobić żeby było estetycznie?

Ps. Jak mam sterowniki sskb1 i silniki 1,9Nm przy 1,41A a na zasilaczu napiecie nie stabilizowane mam na poziomie 32V to czy będzie wszystko chodzić jak trzeba? Silnik to konkretnie 57h76-2008b.

: 04 sty 2009, 23:55
autor: 251mz
Ekran podłącz do masy ....... Tylko podłącz go do masy z jednej strony przewodu!!! nigdy z obu

: 05 sty 2009, 18:35
autor: Mrozik
Ps.2 W danych silnika mam napisane że przy połączeniu równoległym i przy 2.83A a 1.9Nm i przy szeregowym przy 1.41A ma 1.9Nm, Lepiej połączyć równolegle ale z prądem bliskim 2A (sskb1) czy po prostu szeregowo i 1.41A?

: 05 sty 2009, 19:38
autor: pltmaxnc
Lącząc uzwojenia równolegle , otrzymujemy wyższy moment przy wyższych prędkościach a przy polączeniu szeregowym moment jest wyższy przy niższych prędkościach.