Muszę połączyć dwie różne krańcówki
1.Wyłącznik krańcowy ME-8112 Krańcówka z rolką
2.Łącznik krańcowy ze zderzakiem LS15GQ-B
na pierwszym są trzy podłączenia NO i NC
na drugim trzy COM, NO i NC
W pierwszym mam wyprowadzone dwa kable NO. Jak je wpiąć do drugiej krańcówki?

Re: Łączenie krańcówek

: 10 sty 2022, 20:59
autor: TOP67
Krańcówki mechaniczne można łączyć ze sobą bez problemu. NO równolegle, NC szeregowo.

Bezpieczniejsze jest używanie NC, bo jeśli cokolwiek się uszkodzi, to maszyna stanie.

Re: Łączenie krańcówek

: 11 sty 2022, 14:12
autor: januszjan
Nie wiem czy dobrze rozumiem, czyli po najechaniu na krańcówkę obwód jest przerwany, czy tak?
Pytanie laika, czy NO nie można podpiąć szeregowo i na odwrót?

Re: Łączenie krańcówek

: 11 sty 2022, 14:32
autor: TOP67
NO czyli normal open, czyli zawsze rozwarte, a po najechaniu zamyka obwód. Jeśli połączysz szeregowo, to nigdy nie zadziałają, bo zawsze którać będzie otwarta.
NC to normal close, czyli zawsze zwarte, a po najechaniu obwód zostaje przerwany. Jak połączysz równolegle, to nigdy nie zadziała, bo druga krańcówka będzie zamykała obwód.

Re: Łączenie krańcówek

: 11 sty 2022, 14:42
autor: drzasiek90
TOP67 pisze:
11 sty 2022, 14:32
NO czyli normal open, czyli zawsze rozwarte,
Słowo zawsze tu nie pasuje.
Normal open czyli normalnie otwarte - rozwarte w stanie normalnym czyli takim, w którym dany element nie jest wyzwolony.
TOP67 pisze:
11 sty 2022, 14:32
Jeśli połączysz szeregowo, to nigdy nie zadziałają, bo zawsze którać będzie otwarta.
Jak nigdy? Oczywiście że zadziałają, jeśli wyzwolone zostaną obie naraz.
TOP67 pisze:
11 sty 2022, 14:32
NC to normal close, czyli zawsze zwarte, a po najechaniu obwód zostaje przerwany. Jak połączysz równolegle, to nigdy nie zadziała, bo druga krańcówka będzie zamykała obwód.
Również nie prawda, jak wyżej.

Re: Łączenie krańcówek

: 11 sty 2022, 14:51
autor: TOP67
Czepiasz się słówek, a chodzi o zasadę działania. Dwie krańcówki na jednej osi daje się zwykle po obu stronach i nie ma możliwości jednoczesnego zadziałania w wyniku pracy maszyny. Ale najważniejsze, że nie zadziałają wtedy kiedy powinny, czyli gdy jedna z nich zostanie wciśnięta.

Re: Łączenie krańcówek

: 11 sty 2022, 14:53
autor: drzasiek90
Absolutnie nie chodziło mi o czepianie się tylko o wyjaśnienie, NO nie oznacza zawsze rozwarte a NC nie oznacza zawsze zwarte.
Natomiast sytuacja np. z szeregowym łączeniem krańcówek NO jest całkiem normalna i popularna, nie wiem dlaczego uznales, że to nigdy nie zadziała.

Re: Łączenie krańcówek

: 11 sty 2022, 14:59
autor: TOP67
Jakim cudem mogą zadziałać szeregowo połączone krańcówki NO, jeśli tylko jedną z nich zewrzesz?

Re: Łączenie krańcówek

: 11 sty 2022, 15:04
autor: drzasiek90
Kto powiedział, że zawierasz tylko jedną? 2 krańcówki nie używa się tylko po to, żeby zwierać zawsze jedną.
Pierwsze lepsza zastosowanie:
Załóżmy, że masz mechanizm który posiada mechaniczny rygiel i hamulec, np do transportu. Jedną krańcówkę NO zakładasz na ryglu tak aby zadziałała w pozycji odryglowanej, drugą zakładasz na hamulcu w pozycji odhamowanej i łączysz je szeregowo i podłączasz do systemu sterującego. Jeśli system odczyta sygnał zwarty, to znaczy, że wszystkie warunki zostały spełnione (odryglowany, odhamowany). Jeśli kabel będzie nie wpięty lub przerwany, również system nie odczyta, że jest poprawnie, bo będzie rozwarte.

Re: Łączenie krańcówek

: 11 sty 2022, 15:12
autor: TOP67
Ale to jest działanie odwrotne od krańcówek. Krańcówka ma zatrzymać maszynę gdy się na nią najedzie, na krańcu zakresu. A tutaj maszyna może ruszyć tylko gdy oba wyłączniki zadziałają.