Zakłócenia i niechciane napięcia
: 06 lut 2021, 13:11
Dzień dobry wszystkim,
Jakiś czas temu walczyłem z podłączeniem przycisków z panelu sterowniczego. Rozwiązaniem problemu był ethernet smoothstepper. Wszystko udało się bez problemu podłączyć, nowy komputer zaimplementować, wszystko śmiga ale...
Dopadło mnie zdaje się zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Mianowicie:
1. F5 - załączam obroty wrzeciona i tym samym pompę chłodzenia (mokry chińczyk) - dostaję po chwili emergency stop
2. Jeżeli już losowym szczęściem wrzeciono się załączy za chwilę dostaję komendę go home i moment potem go to zero
3. wrzeciono łatwiej załącza się przy zadaniu wysokich obrotów (duża częstotliwość) niż małych ~3200 rpm = 53-55 Hz. Przy niskich obrotach pojawia się najwięcej zakłóceń
4. Po odpięciu portu z podłączonymi przyciskami nie ma żadnego problemu
5. podłączony port w ESS, odłączone przyciski powstają zakłócenia
6. W oknie podglądu sygnału na portach po włączeniu wrzeciona widać chwilowe załączenie wszystkich wejść (wyindukowane napięcie)
7. Napięcie indukuje się na odłączonych z obu stron przewodach:
Wszystkie kable które obsługują silniki, wrzeciono, sygnały wewnątrz szafy są ekranowane i uziemione, pulpit sterowniczy jest uziemiony, falownik także
Niestety (brak wiedzy) użyłem pojedynczych przewodów do podłączenia przycisków i kabla nieekranowanego do lampek sygnalizacyjnych i przełączników na pulpicie sterowniczym a wszystko biegnie w jednym peszlu i występują tam różne napięcia: 5V, 12V, 230V, sygnałowy ekranowany do sterownika VFD - uziemiony ekran.
Chciałbym uniknąć rozbierania tego peszla i wymieniania kabli. Czy przyczyną w ogóle mogą być te nieekranowane przewody i kable z panelu? Czy może ułożenie ESS nad płytą BOB na której są przekaźniki? Czy jakieś inne przyczyny? Jak można rozwiązać ten problem?
Moja wiedza w tym temacie jest znikoma, maszyna hobbystyczna ale solidna, budowana przeze mnie. Póki co nie miałem okazji zetknąć się z takimi problemami i na etapie konstruowania nie przyszło mi do głowy że ekrany mogą być tak istotne.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Maciej
Jakiś czas temu walczyłem z podłączeniem przycisków z panelu sterowniczego. Rozwiązaniem problemu był ethernet smoothstepper. Wszystko udało się bez problemu podłączyć, nowy komputer zaimplementować, wszystko śmiga ale...
Dopadło mnie zdaje się zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Mianowicie:
1. F5 - załączam obroty wrzeciona i tym samym pompę chłodzenia (mokry chińczyk) - dostaję po chwili emergency stop
2. Jeżeli już losowym szczęściem wrzeciono się załączy za chwilę dostaję komendę go home i moment potem go to zero
3. wrzeciono łatwiej załącza się przy zadaniu wysokich obrotów (duża częstotliwość) niż małych ~3200 rpm = 53-55 Hz. Przy niskich obrotach pojawia się najwięcej zakłóceń
4. Po odpięciu portu z podłączonymi przyciskami nie ma żadnego problemu
5. podłączony port w ESS, odłączone przyciski powstają zakłócenia
6. W oknie podglądu sygnału na portach po włączeniu wrzeciona widać chwilowe załączenie wszystkich wejść (wyindukowane napięcie)
7. Napięcie indukuje się na odłączonych z obu stron przewodach:
- +/- 60mV DC
- 20v AC 50Hz (dla wyłączonego wrzeciona)
- 20v AC ~2kHz (dla włączonego wrzeciona)
Wszystkie kable które obsługują silniki, wrzeciono, sygnały wewnątrz szafy są ekranowane i uziemione, pulpit sterowniczy jest uziemiony, falownik także
Niestety (brak wiedzy) użyłem pojedynczych przewodów do podłączenia przycisków i kabla nieekranowanego do lampek sygnalizacyjnych i przełączników na pulpicie sterowniczym a wszystko biegnie w jednym peszlu i występują tam różne napięcia: 5V, 12V, 230V, sygnałowy ekranowany do sterownika VFD - uziemiony ekran.
Chciałbym uniknąć rozbierania tego peszla i wymieniania kabli. Czy przyczyną w ogóle mogą być te nieekranowane przewody i kable z panelu? Czy może ułożenie ESS nad płytą BOB na której są przekaźniki? Czy jakieś inne przyczyny? Jak można rozwiązać ten problem?
Moja wiedza w tym temacie jest znikoma, maszyna hobbystyczna ale solidna, budowana przeze mnie. Póki co nie miałem okazji zetknąć się z takimi problemami i na etapie konstruowania nie przyszło mi do głowy że ekrany mogą być tak istotne.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Maciej