Napięcie zasilania sterownika, a napięcie silnika.
: 30 paź 2008, 11:30
Witam, może ktoś mi wyjaśnić:)
na sterowniku pisze tak:
* napięcie zasilania silnika max 30V
* prąd 2,5A / fazę
* czoper prądowy
* regulacja prądu uzwojenia
* Praca w trybie( 1/1,1/2,1/4,1/8 ) kroku
a na silniku tak:
silniki krokowy 1,9 Nm krok 1,8 prąd 4,2V 2A 2 fazowy
Przeczytają ten artykuł stwierdziłem, że taki sterownik nie pasuje do tego silnika krokowego.
Napięcie wyjściowe zasilacza liczy się mnożąc napięcie zasilania silnika (w tym przypadku 4,2) razy 20. Wychodzi 84V.
I tym napięciem są zasilane silniki jak i sterownik?
a na sterowniku pisze "napięcie zasilania silnika max 30V"
Więc albo ja czegoś nie rozumie, albo ten silnik z tym sterownikiem nie pasuje:)