Strona 1 z 2
Zasilacz do Csmio Ip M
: 19 mar 2020, 13:59
autor: krishandwerker
Mam pytanie odnośnie zasilacza do sterowania Csmio ip m.
Czy mogę zastosować zasilacz który mam Mean Well DR-120-24,Input 240vac 2.0A, Otput 24V 5.0 A, czy jednak będzie za mocny i bezpieczniej będzie zastosować jakiś mniejszy np. Mean Well MDR 20-24, Output 24V 1.0A., Input 240VAC -0.55A.
Dodam że do tego mocniejszego były by podłączone przekaźniki, stycznik, przyciski na 24V co jeszcze nie wiem.
Re: Zasilacz do Csmio Ip M
: 19 mar 2020, 14:16
autor: pitsky
Obydwa mają 24v na wyjściu - nie ma znaczenia który zastosujesz. Dobierz odpowiednie zabezpieczenie.
Re: Zasilacz do Csmio Ip M
: 19 mar 2020, 14:55
autor: krishandwerker
Ale gdzie te zabezpieczenie? Przed zasilaczem? np. Bezpiecznik szklany 2 A?
Re: Zasilacz do Csmio Ip M
: 31 mar 2020, 09:37
autor: krishandwerker
Ktoś cos podpowie ?
Takie Forum ….na inny temat bija piane, kłócą sie 1000 postów ,a gdy potrzebna pomoc to nic i wiele takich pytań na tym forum pozostało bez odpowiedzi
Re: Zasilacz do Csmio Ip M
: 31 mar 2020, 10:09
autor: lepi
Napisz, co chcesz zabezpieczyć to Ci odpowiem. Ale zdaje się, że nie wiesz sam.
Dodane 3 minuty 2 sekundy:
No i jeszcze przed czym. To podstawa, żeby dobrać zabezpieczenie.
Re: Zasilacz do Csmio Ip M
: 31 mar 2020, 12:06
autor: krishandwerker
Wiem tylko sie nie znam czy zabezpiecza sie zasilacz czy za zasilaczem na wyjściu jego napięcia.
Pewnie to całkiem 2 różne sprawy , a zabezpieczyć chciałbym sterownik CSMIO IP M tylko czy to nie będzie miało wpływu gdy to połączę z rozdzielaczem zasilania na 24 V zakupionym do sterownika na inne urządzenia które będą podpięte w ten zasilacz typu czujniki indukcyjne, styczniki ,przekaźniki
Re: Zasilacz do Csmio Ip M
: 31 mar 2020, 12:36
autor: dudziak4
Wiem tylko sie nie znam.
W iednym zdaniu dwie sprzeczności, jeśli chcesz zabezpieczyć nadprądowo sam sterownik dajesz bezpiecznik tylko przed nim, jaki tą informację powinieneś znaleźć w dokumentacji a nie dobierać na oko.
Druga sprawa to taka że zasilacz może być jedynie za słaby ale bardziej na twoim miejscu uważałbym na obciążanie wyjść w csmio bo z tego co pamiętam to jest tam 50mA (lub 100mA trzeba sprawdzić) i nie każdy rodzaj przekaźnika można zastosować w przeciwnym wypadku uwalisz wyjście.
Re: Zasilacz do Csmio Ip M
: 31 mar 2020, 12:59
autor: TOP67
Zasilacz nigdy nie może być za duży, ale za mały już tak. Ważne jest napięcie, a prąd zależy tylko od obciążenia. Pobierze tyle ile potrzeba, o ile zasilacz da radę. Jeśli zasilacz jest za słaby, to albo się spali, albo na odbiorniku będzie zmniejszone napięcie. Można równolegle podłączyć kilka odbiorników i im większy zasilacz, tym mniej one na siebie wpływają.
Inne zasady są przy źródłach prądowych, którymi są n.p. ładowarki do akumulatorów. Tam jest stały prąd, a napięcie zależy od obciążenia. Źródłami prądowymi są też sterowniki do silników krokowych, dlatego jest duża dowolność ich napięcia zasilania.
Re: Zasilacz do Csmio Ip M
: 31 mar 2020, 13:34
autor: krishandwerker
W takim razie dziękuje za pomoc , najlepiej będzie jak na sam sterownik dam extra zalecany zasilacz 1 A jak z obrazka poniżej, a na resztę urządzeń inny.
No tak wyszły 2 sprzeczności w zdaniu tylko źle zdanie ułożone nie dokończone, miało być wiem..... wiem co chcę- chciałbym

Re: Zasilacz do Csmio Ip M
: 31 mar 2020, 15:37
autor: dudziak4
A ja bym ci radził użycia jednego zasilacza do zasilania sterownika i przekaźników mniejsza możliwość popełnienia błędu przy podłączaniu. Takie Mean weel 2,5A w zupełności na wszystko wystarczy.