wczoraj pisze:markus1984pl dobrze ci podpowiedział wejdz w macha i zamien i tyle .
Zmieniłem i efekt jest taki, że jak podłączam zasilacz 24V to mi go po chwili wyłącza zabezpieczenie. Jak odznaczę active low to znowu jest jak poprzednio.
[ Dodano: 2013-12-05, 01:59 ]
Chyba wiem czemu to nie działa.
Wyjścia z płyty rozdzielającej to Enable+, Pulse+, Dir+ i Neutral- czyli masa.
Wejścia na sterownikach to z kolei Enable-, Pulse-, Dir- i 5V+, tutaj za masę robią E,P,D.
Najwidoczniej jest konflikt polaryzacji.
Da się w ogóle coś z tym poradzić ?