Witam,
Posiadam czujnik indukcyjny takiego typu LJ12A3-4-Z/DX,DC,2-wire (NC). Podpiołem go pod płytę LPT jako Limit oraz odpowiednio ustawiam PINy w Machu. Niestety po zbliżeniu metalowego materiłau czujnik nie wywołuje zatrzymania maszyny ani nie przerywa pracy macha. Bez zbliżenia materiału metalowego pali się czerwona dioda natomiat po zbliżeniu ta dioda gaśnie.
Co może być przyczyną ze nic się nie dzieje? Zle ustawione piny, kofiguracja macha czy moze za małe napięcie płyty LPT. Płyta jest zasilana 5V natomiast na czujniku jest napisane że działa w zakresie 10-30 V?
Pozdrawiam,
problem z uruchomieniem czujnika indukcyjnego
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 9323
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Ty się chyba uparłeś coś spalić.
Jeśli czujnik jest dwuprzewodowy, to się go włącza szeregowo z odpowiednio dobranym przekaźnikiem i dopiero ze styków przekaźnika bierze sygnał.
Jak "na czujniku jest napisane że działa w zakresie 10-30 V" to tak jest, chyba nie myślisz że producent jaja sobie robi z klientów, jakby działało na 5 V to by o tym poinformował.
Dioda zapala się i gaśnie, bo wewnętrzny układ pomiarowy potrzebuje napięcia raptem 2-3 V, ale z tego co się dzieje w środku nie skorzystasz dopóki napięcie na zewnątrz nie będzie wystarczająco duże.
Po prostu dioda będzie mrugać, ale prąd płynący przez czujnik będzie prawie taki sam, dopiero przy 10 V zasilania będzie wystarczająca różnica żeby wysterować przekaźnik.
Widzę że znasz się na elektronice jak świnia na gwiazdach, więc najlepiej załóż krańcówkę mechaniczną, na limit nadaje się aż za dobrze.
.
Jeśli czujnik jest dwuprzewodowy, to się go włącza szeregowo z odpowiednio dobranym przekaźnikiem i dopiero ze styków przekaźnika bierze sygnał.
Jak "na czujniku jest napisane że działa w zakresie 10-30 V" to tak jest, chyba nie myślisz że producent jaja sobie robi z klientów, jakby działało na 5 V to by o tym poinformował.
Dioda zapala się i gaśnie, bo wewnętrzny układ pomiarowy potrzebuje napięcia raptem 2-3 V, ale z tego co się dzieje w środku nie skorzystasz dopóki napięcie na zewnątrz nie będzie wystarczająco duże.
Po prostu dioda będzie mrugać, ale prąd płynący przez czujnik będzie prawie taki sam, dopiero przy 10 V zasilania będzie wystarczająca różnica żeby wysterować przekaźnik.
Widzę że znasz się na elektronice jak świnia na gwiazdach, więc najlepiej załóż krańcówkę mechaniczną, na limit nadaje się aż za dobrze.
.
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 32
- Rejestracja: 05 lut 2012, 16:39
- Lokalizacja: Warszawa
Bardzo dziękuje za wyjaśnienie.
No dobrze a co masz na myśli odnośnie zastosowania odpowiedniego przekażnika, jaki bym potrzebował?. Co moge zrobić zebym mógł użyć właśnie tych czujników indukcyjnych?
Albo jakiego czunika indukcyjnego bym potrzebował żeby zastosowac jako home i limit własnie w tej płycie zasilanej 5V?
Marcin
No dobrze a co masz na myśli odnośnie zastosowania odpowiedniego przekażnika, jaki bym potrzebował?. Co moge zrobić zebym mógł użyć właśnie tych czujników indukcyjnych?
Albo jakiego czunika indukcyjnego bym potrzebował żeby zastosowac jako home i limit własnie w tej płycie zasilanej 5V?
Marcin
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2379
- Rejestracja: 06 sty 2007, 13:29
- Lokalizacja: Poznań
Proponuję najpierw trochę poczytać, np. tu :
http://ep.com.pl/files/3767.pdf
W necie dostępnych jest wiele informacji o czujnikach indukcyjnych, warto też zajrzeć do not katalogowych.
http://ep.com.pl/files/3767.pdf
W necie dostępnych jest wiele informacji o czujnikach indukcyjnych, warto też zajrzeć do not katalogowych.
Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 9323
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Ten twój czujnik to chińszczyzna, Google dużo mówią gdzie to można kupić, ale nie widzę nigdzie żadnych parametrów.
Ogólnie to taki czujnik pobiera mały prąd gdy nie jest zbliżony metal, i duży prąd gdy metal zbliżysz.
Od tego małego prądu przekaźnik nie może zadziałać, ten duży prąd ma jakąś wartość maksymalną powyżej której pójdzie dym.
I tak jak wcześniej pisałem, kilka woltów musi się odłożyć na czujniku, bo przecież czymś musi być zasilany.
Można wróżyć, że jeśli świeci się LED, to z 5 mA pobiera w stanie wyłączenia.
Można też z dużym prawdopodobieństwem założyć, że 100 mA go nie spali a mniej niż 3 V nie wystarczy do działania.
Wtedy przy zasilaniu 12 V na przekaźnik zostanie 12-3=9 V i na takie napięcie trzeba dać przekaźnik.
Oporność przekaźnika nie może być większa niż 9/0,005=1800 Ω, bo by zawsze był włączony i nie może być mniejsza niż 9/0,100=90 Ω.
Przeciętny miniaturowy przekaźnik na 9 V będzie miał z 500 Ω, czyli akurat.
I pamiętaj żeby nie podłączyć 12 V bezpośrednio do czujnika, bo może zostać po nim wspomnienie.
Zapewne powinieneś podłączyć jeden koniec cewki przekaźnika do +12 V, drugi koniec cewki przekaźnika do brązowego przewodu czujnika i niebieski przewód czujnika do - 12 V.
Chyba że Chińczyk był daltonistą ...
Zwykle takie przekaźniki są zabezpieczone przed odwrotnym podłączeniem i zwykle wtedy przekaźnik jest stale włączony a LED nie świeci.
Wiem, że Ty już wiesz gdzie jest + a gdzie - , ale ktoś inny też to może czytać.
Zasadniczo przekaźnik można włączyć i po stronie - 12 V, tak samo jak i można użyć innego napięcia niż 12 V.
.
Ogólnie to taki czujnik pobiera mały prąd gdy nie jest zbliżony metal, i duży prąd gdy metal zbliżysz.
Od tego małego prądu przekaźnik nie może zadziałać, ten duży prąd ma jakąś wartość maksymalną powyżej której pójdzie dym.
I tak jak wcześniej pisałem, kilka woltów musi się odłożyć na czujniku, bo przecież czymś musi być zasilany.
Można wróżyć, że jeśli świeci się LED, to z 5 mA pobiera w stanie wyłączenia.
Można też z dużym prawdopodobieństwem założyć, że 100 mA go nie spali a mniej niż 3 V nie wystarczy do działania.
Wtedy przy zasilaniu 12 V na przekaźnik zostanie 12-3=9 V i na takie napięcie trzeba dać przekaźnik.
Oporność przekaźnika nie może być większa niż 9/0,005=1800 Ω, bo by zawsze był włączony i nie może być mniejsza niż 9/0,100=90 Ω.
Przeciętny miniaturowy przekaźnik na 9 V będzie miał z 500 Ω, czyli akurat.
I pamiętaj żeby nie podłączyć 12 V bezpośrednio do czujnika, bo może zostać po nim wspomnienie.
Zapewne powinieneś podłączyć jeden koniec cewki przekaźnika do +12 V, drugi koniec cewki przekaźnika do brązowego przewodu czujnika i niebieski przewód czujnika do - 12 V.
Chyba że Chińczyk był daltonistą ...
Zwykle takie przekaźniki są zabezpieczone przed odwrotnym podłączeniem i zwykle wtedy przekaźnik jest stale włączony a LED nie świeci.
Wiem, że Ty już wiesz gdzie jest + a gdzie - , ale ktoś inny też to może czytać.
Zasadniczo przekaźnik można włączyć i po stronie - 12 V, tak samo jak i można użyć innego napięcia niż 12 V.
.
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1
- Rejestracja: 18 mar 2015, 13:24
- Lokalizacja: Wrocław
Mi też nie działa nowo zakupiony czujnik. Chyba lepiej dać nieco więcej i nie martwić się czy będzie działał czy nie :/ Czy kupowaliście może tutaj http://www.gigaom.pl/czujniki_indukcyjne.html ?