Dobór zasilacza do sterowników
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 2
- Posty: 3
- Rejestracja: 01 maja 2011, 21:58
- Lokalizacja: Wrocław
Dobór zasilacza do sterowników
Witam wszystkich. Właśnie przyszły do mnie silniki do mojej maszyny. Ma to być frezarka CNC. Silniki mają następujące parametry:
1. 3,5V 1,4A
2. 3.05V 1.45A
3. 3.05V 1.45A
Jak widać dwa są identyczne. Mam teraz kilka wątpliwości co do elektroniki. Zbudowałem płytę główną SSK-MB01 i zabieram się za sterowniki. Chciałem zbudować SSK-B01 tylko że sterownik ten ma maksymalne napięcie 40V.
Na stronie akcesoria.cnc.info.pl znalazłem dokument pdf o tym jak dobrać zasilacz. Tam napisano, że należy napięcie jednego silnika pomnożyć przez 20 i później podzielić przez 1.4 i wyjdzie napięcie transformatora jaki jest mi potrzebny. Wygląda to tak:
20 x 3,5V = 70V
70V / 1.4 = 50V
Sterownik jest na prąd maksymalny 2A ja potrzebuję na każdy silnik ok. 1,5A więc:
1.5A x 3 = 4.5A
P = 4.5A x 50V = 225W
Jak widać sterownik jest na 40V a mi wyszło że potrzebuję na każdy silnik 50V. Co proponujecie? Zmienić sterownik na "mocniejszy" czy zasilić silniki napięciem 40V ?
Jeszce pytanie odnośnie całego zasilania. Czy mam rozumieć że do zasilenia sterowników wystarczy mi transformator z mostkiem Greatza i kondensatorami przeciw tętnieniom? Czy muszę budować specjalny zasilacz? Napięcie chyba nie musi być stabilizowane?
Może macie jakieś schematy zasilaczy do takich sterowników? Zastanawiam się nad MZ-01 ale tam są dołożone napięcia stabilizowane do zasilania elektroniki i nie wiem czy budować od razu taki zasilacz. Pozdrawiam
1. 3,5V 1,4A
2. 3.05V 1.45A
3. 3.05V 1.45A
Jak widać dwa są identyczne. Mam teraz kilka wątpliwości co do elektroniki. Zbudowałem płytę główną SSK-MB01 i zabieram się za sterowniki. Chciałem zbudować SSK-B01 tylko że sterownik ten ma maksymalne napięcie 40V.
Na stronie akcesoria.cnc.info.pl znalazłem dokument pdf o tym jak dobrać zasilacz. Tam napisano, że należy napięcie jednego silnika pomnożyć przez 20 i później podzielić przez 1.4 i wyjdzie napięcie transformatora jaki jest mi potrzebny. Wygląda to tak:
20 x 3,5V = 70V
70V / 1.4 = 50V
Sterownik jest na prąd maksymalny 2A ja potrzebuję na każdy silnik ok. 1,5A więc:
1.5A x 3 = 4.5A
P = 4.5A x 50V = 225W
Jak widać sterownik jest na 40V a mi wyszło że potrzebuję na każdy silnik 50V. Co proponujecie? Zmienić sterownik na "mocniejszy" czy zasilić silniki napięciem 40V ?
Jeszce pytanie odnośnie całego zasilania. Czy mam rozumieć że do zasilenia sterowników wystarczy mi transformator z mostkiem Greatza i kondensatorami przeciw tętnieniom? Czy muszę budować specjalny zasilacz? Napięcie chyba nie musi być stabilizowane?
Może macie jakieś schematy zasilaczy do takich sterowników? Zastanawiam się nad MZ-01 ale tam są dołożone napięcia stabilizowane do zasilania elektroniki i nie wiem czy budować od razu taki zasilacz. Pozdrawiam
Tagi:
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 430
- Rejestracja: 27 lut 2009, 00:05
- Lokalizacja: Stary Sącz
napięciem aż tak bardzo nie ma się co przejmować ważniejsze są ampery bo to one wpływają na moment obrotowy silnika więc spokojnie na sam początek wystarczą ci takie sterowniki tylko pamiętaj że 40V to jest napięcie maksymalne więc zasilać najlepiej trochę powyżej 30V zasilaczem nie stabilizowanym, a do zasilania logiki musisz mieć stabilizowane 5V
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 731
- Rejestracja: 01 mar 2008, 18:08
- Lokalizacja: Warszawa
Starczy mostek i 20.000uF w elektrolitach. Napięcie wtórne transformatora nie może przekraczać 28V, a lepiej jak będzie niższe kilka Volt. 28x1,41=39,48V-sznajder pisze:Czy mam rozumieć że do zasilenia sterowników wystarczy mi transformator z mostkiem Greatza i kondensatorami przeciw tętnieniom? Czy muszę budować specjalny zasilacz?
Mostek, na wyprostowanym napięciu równolegle kondensatory i to wszystko.sznajder pisze:Może macie jakieś schematy zasilaczy do takich sterowników?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 2
- Posty: 3
- Rejestracja: 01 maja 2011, 21:58
- Lokalizacja: Wrocław
Koledze się wzory pomyliły. Napięcie skuteczne oblicza się ze wzoru:
Usk = U0 / 1.4
oczywiście 1.4 to mocno przybliżona wartość pierwiastka z dwóch. I już obliczyłem że skoro sterowniki najlepiej zasilać napięciem w granicach 35V to napięcie na uzwojeniu wtórnym powinno znajdować się w granicach 50V. Najlepiej w zakresie 45 - 50V. Co do kondensatorów to jeszcze tego nie liczyłem.
Usk = U0 / 1.4
oczywiście 1.4 to mocno przybliżona wartość pierwiastka z dwóch. I już obliczyłem że skoro sterowniki najlepiej zasilać napięciem w granicach 35V to napięcie na uzwojeniu wtórnym powinno znajdować się w granicach 50V. Najlepiej w zakresie 45 - 50V. Co do kondensatorów to jeszcze tego nie liczyłem.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 9323
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Nie dość że piszesz od rzeczy, to jeszcze innych możesz wprowadzić w błąd.sznajder pisze:Koledze się wzory pomyliły. Napięcie skuteczne oblicza się ze wzoru:
Usk = U0 / 1.4
oczywiście 1.4 to mocno przybliżona wartość pierwiastka z dwóch. I już obliczyłem że skoro sterowniki najlepiej zasilać napięciem w granicach 35V to napięcie na uzwojeniu wtórnym powinno znajdować się w granicach 50V. Najlepiej w zakresie 45 - 50V. Co do kondensatorów to jeszcze tego nie liczyłem.
Napięcie znamionowe transformatora to napięcie skuteczne, czyli 0,7 napięcia po wyprostowaniu i filtrowaniu.
Transformator o wtórnym napięciu znamionowym 24V da za prostownikiem 34V napięcia stałego.
.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 2692
- Rejestracja: 08 gru 2009, 22:33
- Lokalizacja: Elbląg
- Kontakt:
Chwilunia... Wzór się zgadza, gdyż napięcie 230V to już jest napięcie skuteczne.
Napięcie po stronie wtórnej ~ 24 V = Uo
Napięcie po wyprostowaniu = 24*1,41 = 33.94 V
I wynika to z amplitudy i stąd ten pierwiastek, aby ją uzyskać.
sznajder, sprawdź wpierw czego wzory dotyczą i co masz w gniazdku,
tuxcnc, nie piekl się, bo chłop wiedział, że biją, ale nie wiedział w którym kościele.
Napięcie po stronie wtórnej ~ 24 V = Uo
Napięcie po wyprostowaniu = 24*1,41 = 33.94 V
I wynika to z amplitudy i stąd ten pierwiastek, aby ją uzyskać.
sznajder, sprawdź wpierw czego wzory dotyczą i co masz w gniazdku,
tuxcnc, nie piekl się, bo chłop wiedział, że biją, ale nie wiedział w którym kościele.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 2692
- Rejestracja: 08 gru 2009, 22:33
- Lokalizacja: Elbląg
- Kontakt: