TS 460 -Problem kalibracji

Problem kalibracji

Oprogramowanie i systemy pomiarowe

Autor tematu
Alek29
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 2
Posty: 20
Rejestracja: 22 paź 2023, 19:05

TS 460 -Problem kalibracji

#1

Post napisał: Alek29 » 16 lut 2024, 19:47

Cześć wszystkim,

mam problem z ustawieniem bicia palca na ts 460, ustawiam tak jak w instrukcji (załączona niżej) ale ustawienie do zera graniczy z cudem. 2 śruby przeciągają pierścień na plus a jedna w minus. Może jest jakiś myk, którego nie wiem? Dodam jeszcze że ustawiam sonde na wrzecionie maszyny.

Obrazek




capt.d.
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 387
Rejestracja: 25 lut 2016, 19:23
Lokalizacja: Tarnowskie Góry

Re: TS 460 -Problem kalibracji

#2

Post napisał: capt.d. » 17 lut 2024, 11:43

Aloha

Nigdy tego nie ustawisz idealnie. Do kompensacji tego błędu służy cykl kalibracji sondy.

Pozdrawiam.
Live long and prosper.


Autor tematu
Alek29
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 2
Posty: 20
Rejestracja: 22 paź 2023, 19:05

Re: TS 460 -Problem kalibracji

#3

Post napisał: Alek29 » 13 mar 2024, 18:54

Rozmawiałem z serwisantem i to samo mi powiedział, maks do 2 setek ustawiają a później kalibracja.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Oprogramowanie pomiarowe”